x
问题是这样的,请教超市六门展示柜用的是R22雪种,风冷,用丹佛斯膨胀阀,请问这计算温度和压力和冻库的计算一样吗?比如当柜里温度是3度时,的蒸发温度应该是零下3度,负3度对应的R22的表压是0.35Mp ,减去损耗表压应该在0.32~0.34Mpa之间。能按冻库这样算吗?请老师指点。
发表于 2020-7-20 05:44:03 | 显示全部楼层
蒸发温度的换热温差基本都是选5度左右比较合适,柜温3度时,此时的蒸发温度为-2度,对应R22的压力为0.366MPa表压,再扣除回气管路一定的压力损失,由于这种柜子的回气管比较短,多数在柜子里,过热度小,压力损失也小,适当减去一点就行了。
发表于 2020-7-20 11:26:06 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
正品风冷冷藏饮料机,箱温度数减15度就是蒸发温度,可行吧
 楼主| 发表于 2020-7-20 13:38:23 来自手机 | 显示全部楼层
请问荣老师这台机用的是3匹压缩机,正常应配多大的冷凝器(风冷)。因为原装的之前被人换了,现在这个不知够不够大,这几天压缩机热保护老是跳掉,正常3匹是配什么型号冷凝器,请老师指点一下,谢谢
发表于 2020-7-20 14:34:43 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2020-7-20 14:36 编辑
OIOI 发表于 2020-7-20 13:38
请问荣老师这台机用的是3匹压缩机,正常应配多大的冷凝器(风冷)。因为原装的之前被人换了,现在这个不知 ...


给个风冷式冷凝器换热面积的计算公式参考:
风冷式冷凝器换热面积的计算:制冷量+压缩机电机功率÷(200~250)  ㎡
风冷式冷凝面积一般为蒸发面积的1.5倍
 楼主| 发表于 2020-7-21 00:35:06 来自手机 | 显示全部楼层
荣老师,公式里的制冷量是指压缩机的制冷量吗?