请假一台美的单冷空调外机不启动,麻烦大神指导

[复制链接]
发表于 2020-7-19 19:19:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
刚刚接触空调,现有一台美的23GW/I1DY单冷空调外机不启动,内机出风正常。测内机外机输出端子无220输出。继电器没有吸合,测继电器控制12V没有。特请教什么原因会导致没有12V,继电器控制脚链接ULN2003A。测管温和室温探头8K左右
发表于 2020-7-19 19:31:36 来自手机 | 显示全部楼层
换板,粗暴简单好收费
发表于 2020-7-19 19:35:31 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
如果是技术探讨,你先测量内机管温和感温的电压2.5左右

评分

参与人数 1威望 +1 收起 理由
sunshini8888 + 1 已找到故障点,探头处无电压,谢谢指导.

查看全部评分

 楼主| 发表于 2020-7-19 19:39:26 | 显示全部楼层
adgjmptw 发表于 2020-7-19 19:35
如果是技术探讨,你先测量内机管温和感温的电压2.5左右

好的,谢谢指导,除了感温头还有其他能引起的吗换了ULN2003A故障依旧
 楼主| 发表于 2020-7-19 19:40:22 | 显示全部楼层
大邳家维人 发表于 2020-7-19 19:31
换板,粗暴简单好收费

换板是省事,但维修成本高,另外没有维修的意义了
发表于 2020-7-19 19:41:32 来自手机 | 显示全部楼层
sunshini8888 发表于 2020-7-19 19:39
好的,谢谢指导,除了感温头还有其他能引起的吗换了ULN2003A故障依旧

老款美的,你考虑延时了吗
发表于 2020-7-19 20:29:03 | 显示全部楼层
至少也要告诉朕是定频还是变频吧
发表于 2020-7-19 21:44:27 来自手机 | 显示全部楼层
1换人,2换机
发表于 2020-7-19 23:17:08 | 显示全部楼层
就一个1P定频机,你要搞这么复杂去修板。通用板30块钱不就好了,费时费力,未必就比换的赚。
 楼主| 发表于 2020-7-20 20:13:28 | 显示全部楼层
riwang 发表于 2020-7-19 20:29
至少也要告诉朕是定频还是变频吧

单冷,定频
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-1 02:22 , Processed in 0.073077 second(s), 8 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表