请教大师,有接过四十米铜管的吗

[复制链接]
发表于 2020-7-17 07:46:53 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本人接了一个公司的空调预埋铜管的活,这个屋子前后跨度64米,铜管走顶上,高度5米,空调管子最长的我算了一下,要有40米长,请问各位大师,这么长的管子可以用吗?
发表于 2020-7-17 08:32:41 | 显示全部楼层
风管机,两匹。我接过最长54米铜管。效果还行。
发表于 2020-7-17 09:33:43 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
多联的一定注意平均分流的问题。
单机的注意保温的质量和厚度。
发表于 2020-7-17 09:42:43 | 显示全部楼层
管子的保温要搞好,不然麻烦的狠
发表于 2020-7-17 10:22:18 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2020-7-17 10:51:34 | 显示全部楼层
高差太大的话,还要做回油弯
发表于 2020-7-17 10:58:40 来自手机 | 显示全部楼层
这么长的管子费用应该不低,不知道这个人怎么想的,还不如从新装个机器,哪怕旧的。再说一点越长的机器出问题的概率越高。
 楼主| 发表于 2020-7-17 12:07:37 来自手机 | 显示全部楼层
这个是单位的,但是就是装新的也得这么长的管子,不知补加制冷剂的话,用不用补加冷冻油,机子高度差6米,应该没什么问题,有哪位师傅知道,6十12的管子每米适加多少制冷剂,R22的
 楼主| 发表于 2020-7-17 12:09:22 来自手机 | 显示全部楼层
广州佳波 发表于 2020-7-17 09:33
多联的一定注意平均分流的问题。
单机的注意保温的质量和厚度。

这个是单机,每个空调都用很长的管,最短的也有20米左右
发表于 2020-7-17 12:19:45 | 显示全部楼层
金建凤 发表于 2020-7-17 12:09
这个是单机,每个空调都用很长的管,最短的也有20米左右

单机就看你的工价与良心。
看样子应该是集中安装外机的方案。
三匹以上包含三匹的最好改成或选择外机供电的。
联线最好独立线管走,整线不驳接,保温加厚。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-31 22:41 , Processed in 0.063628 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表