冷库不定时跳闸

[复制链接]
发表于 2020-7-16 20:46:40 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 thx8133 于 2020-7-16 21:00 编辑

师傅以前安装的冷库,昨天晚上开始突然不定时掉闸,5P的机组,40A的空开,另外空开前面还有一个60A的漏保,空开和漏保同时掉,有时候是压机的交流接触器吸合瞬间掉,有时候是压缩机运行几分钟掉,有时候是压缩机运行一个多小时掉,总之没有啥规律。漏保属于过载掉,空开肯定也是过载掉,控制箱内的过载缺相保护器损坏,换上新的2A-20A保护器,电流设定在一半多点,通电开机,压缩机启动瞬间过载指示灯闪了一下,压缩机正常启动,测量压机三根线的电流都是6.5A-7A,电压都是405V,制冷正常,回气管冰凉,过滤器微热,温度下降的也挺快,压缩机电流一直没有增大,测量压缩机没有漏电,化霜加热管没有漏电,手动按下化霜供电接触器,化霜加热管正常加热,空开没有掉闸。换上新的保护器之后,如果机组有问题,电流变大之后,保护器会提前保护,这样也有一个判断方向,结果保护器没有啥动作,空开和漏保又都掉了,这次感觉保护器前面出问题的可能大一些,查看之后,也就空开输出端有一个端子有接触不好氧化发热烧黑了些,换了一个新的空开之后通电试机,冷库到停机温度停机,到开机温度开机,反复了几次没有掉闸,到现在运行了有两个多小时没有掉闸了。今天遇到这个故障修的很头痛,也是修的一头雾水,现在也不能确定是不是空开坏了,心里没底,大家给诊断一下,有可能是空开坏了吗?
发表于 2020-7-16 21:42:42 | 显示全部楼层
我手里保养的冷库也出现过不定时跳闸的现象,查了很久也没查出故障点。后来一个员工在查此故障时,无意中发现一根电线皮破了一点,铜丝外露,在机组工作时的震动造成铜丝有时会接触高压保护的连接铜管。用胶带保护后故障再也没有出现。
仅供参考
发表于 2020-7-16 21:51:23 | 显示全部楼层
按空开的容量60也跳,那应该几乎是短路了,5匹压缩机缺项启动40可能跳,但60的一般不会。是不是除压缩机有别的短路。比如风机。或者线路有磨损震动后瞬时短路。
发表于 2020-7-16 22:43:08 | 显示全部楼层
空开跳多了就必须换。
带载跳,里面触头抢弧很严重的,触头及双金属片很受伤。
 楼主| 发表于 2020-7-20 08:43:55 | 显示全部楼层
谢谢大家的帮助,昨天联系用户,换上新的空开之后,暂时这几天一直没有再掉闸。空开自身问题掉闸的经常遇到,但是能把前面60A漏电也顶掉的不常见。
发表于 2020-7-20 09:05:56 | 显示全部楼层
也就空开输出端有一个端子有接触不好《氧化发热》烧黑了些,,这才是病因。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-4-27 20:27 , Processed in 0.062018 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表