格力福景园变频空调外机开一会儿就停

[复制链接]
发表于 2020-7-15 08:34:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
格力福景园变频空调外机开一会儿就停,这台空调板号:30138000051,开机内机正常外机风机转压压机启动整机电流到1.4A外机就停了,没有故障代码,拆机还模块整机电流到2.6A,明显能试到制冷了,就是整机电流到2.6A外机就停了,没有故障代码,用检测仪脱板检测正常,3个灯泡都亮,风机也转,电流检测系统基本都查了,找不到故障,说明一下板是有问题的,已换新板。
IMG20200714191835.jpg
IMG20200715080838.jpg
IMG20200714191835.jpg
IMG20200715080838.jpg
发表于 2020-7-15 08:52:37 | 显示全部楼层
这板黄灯闪,是故障代码。
发表于 2020-7-15 08:59:54 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
用压缩机就能出故障代码,灯泡不行的,
 楼主| 发表于 2020-7-15 09:13:30 | 显示全部楼层
接压缩机也不出故障代码
发表于 2020-7-15 09:55:25 | 显示全部楼层
母线电压344v正常吗?新板多少伏❓
 楼主| 发表于 2020-7-15 10:04:03 | 显示全部楼层
杨飞扬 发表于 2020-7-15 09:55
母线电压344v正常吗?新板多少伏❓

楼上师傅,新板没有测量就装上了,难道说是PFC电路出问题了,请指教,谢谢了
发表于 2020-7-15 10:25:14 来自手机 | 显示全部楼层
我现在也有一台开20分钟就显示H5请问怎么弄
 楼主| 发表于 2020-7-15 11:00:21 | 显示全部楼层
我刚问了一下售后,检测仪显示的母线电压不准,主要看频率
发表于 2020-7-15 17:55:55 | 显示全部楼层
过载保持或变频模块故障的可能性大,这种故障用假负载不易检查,因为假负载不能完全压机的工作过程。
发表于 2020-7-15 20:18:19 | 显示全部楼层
lxmlxm 发表于 2020-7-15 10:04
楼上师傅,新板没有测量就装上了,难道说是PFC电路出问题了,请指教,谢谢了 ...

如果真的是344V就不正常。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-30 04:24 , Processed in 0.064157 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表