查看: 2627|回复: 9

请教:用R22代替R404A可以吗?

[复制链接]
发表于 2020-7-13 20:28:09 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
请教老师们:用R22代替R404A可以吗?有试过的嘛
发表于 2020-7-13 20:33:56 | 显示全部楼层
现在所有制冷剂都能买到,为什么要代用?
发表于 2020-7-13 21:10:34 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
服务为民 发表于 2020-7-13 20:33
现在所有制冷剂都能买到,为什么要代用?

他连这两种的制冷剂膨胀系数都不知道......其它就别提了
发表于 2020-7-13 21:39:48 | 显示全部楼层
今天低温箱代用成功,温度顺利降到-60度
 楼主| 发表于 2020-7-13 23:47:30 来自手机 | 显示全部楼层
红日电器 发表于 2020-7-13 21:10
他连这两种的制冷剂膨胀系数都不知道......其它就别提了

我想告诉你通过实验印证了你所谓的膨胀系数制冷效果很好!不实验你只知道照学理论!还充大尾巴狼!
发表于 2020-7-13 23:50:09 来自手机 | 显示全部楼层
海洋制冷 发表于 2020-7-13 23:47
我想告诉你通过实验印证了你所谓的膨胀系数制冷效果很好!不实验你只知道照学理论!还充大尾巴狼! ...

我以前变频机改定频机,22代替410,效果很好,用了差不多3年多了,还没出过问题,哈哈
发表于 2020-7-13 23:50:51 来自手机 | 显示全部楼层
运行压力不一样,要么压缩机未工作在标准功率,要么制冷剂压力高不制冷
发表于 2020-7-14 11:23:15 | 显示全部楼层
本帖最后由 红日电器 于 2020-7-14 11:35 编辑
海洋制冷 发表于 2020-7-13 23:47
我想告诉你通过实验印证了你所谓的膨胀系数制冷效果很好!不实验你只知道照学理论!还充大尾巴狼! ...


全论坛就数你最强..............
发表于 2020-7-14 13:43:17 来自手机 | 显示全部楼层
变频空调专家 发表于 2020-7-13 23:50
我以前变频机改定频机,22代替410,效果很好,用了差不多3年多了,还没出过问题,哈哈 ...

请问就换雪种其他什么都没有换吗
发表于 2020-7-14 15:20:37 来自手机 | 显示全部楼层
换压缩机,内机电脑板。。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-3 18:44 , Processed in 0.059317 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表