空调压缩机排气管是8m的铜管在冷凝器处开裂漏,由于8的管比较难找,可以用6的代换一小段吗,。
发表于 2020-7-13 13:16:42 来自手机 | 显示全部楼层
补焊不行吗?如果不行最好用原参数,6个的影响压机的工况。压机的电流温升及系统的整体制冷效果。
发表于 2020-7-13 15:00:44 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
为什么要用小一号的管呢?没有8mm的,用一节大一号的10mm不行吗?
发表于 2020-7-13 15:25:40 | 显示全部楼层
最好用原参数
发表于 2020-7-13 15:34:37 | 显示全部楼层
10厘米以内问题不大,建议套大管。
发表于 2020-7-13 20:30:11 | 显示全部楼层
一般情况开裂可以补焊的,简单方便。
发表于 2020-7-13 20:48:28 | 显示全部楼层
suzhouxiaorong 发表于 2020-7-13 20:30
一般情况开裂可以补焊的,简单方便。

你补试下
发表于 2020-7-13 20:48:30 | 显示全部楼层
没有8mm的,用一节大一号的10mm不行吗
发表于 2020-7-13 20:59:51 | 显示全部楼层
就用10的      不要变小
发表于 2020-7-13 21:11:58 | 显示全部楼层

他可以继续补.........