格力H5的疑惑

[复制链接]
发表于 2020-7-12 08:50:20 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
一台格力U酷报H5,上门检测报告如下:
制冷模式:
******
压缩机运行:开机高速启动一下———第一次升频———降频———第二次升频———降频升频。
******
运行电流:开机高速启动一下测不到———第一次升频到达4.4A时停机报H5,电流控制在4.2A时能进行到下一个阶段降频为3A左右,随后又第二次升频到6.02A,并且能正常运行不报H5。
 楼主| 发表于 2020-7-12 08:53:23 来自手机 | 显示全部楼层
疑问:两次升频的电流阀值为什么不一样?
发表于 2020-7-12 09:34:31 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
1363822353 发表于 2020-7-12 08:53
疑问:两次升频的电流阀值为什么不一样?

阈值只是一个范围,过了一点就降频,多了就停机、H5重点检查相电流检测电路**、
发表于 2020-7-12 09:51:50 | 显示全部楼层
“阀值”怎么讲?
那叫“阈值”!
发表于 2020-7-12 09:56:42 来自手机 | 显示全部楼层
外机环温看看。
 楼主| 发表于 2020-7-12 21:21:23 来自手机 | 显示全部楼层
答非所问令人失望,看来都是只知道皮毛,大神都懒得回答了
 楼主| 发表于 2020-7-12 21:25:30 来自手机 | 显示全部楼层
我搞空调三十多个冬夏岂不知道温控,我问的问题不是维修层面的问题,是mcu固件层的问题
 楼主| 发表于 2020-7-12 21:33:57 来自手机 | 显示全部楼层
我猜测的是:第一次升频,程序设计时考虑到外机热交换器是冷的,故意降低限流值,而第二次升频时冷凝器必定是热的,所以提高限流值,这也正是符合了外机铭牌上标注的制冷功耗为:920——1328W
 楼主| 发表于 2020-7-12 21:40:33 来自手机 | 显示全部楼层
所以此机故障必定为:系统含有不凝性气体,导致在第一次升频的冷态热交换器超压过流,而第二次限流值提高了,忽略了这个情况,大神们说说是不是这个情况
 楼主| 发表于 2020-7-12 21:42:00 来自手机 | 显示全部楼层
为了验证
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-3 18:41 , Processed in 0.080955 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表