楼主: smstbun

奥克斯挂壁式空调压缩机不停机

[复制链接]
发表于 2020-7-12 20:16:09 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
应该是内机电控板的事
发表于 2020-7-12 22:02:38 来自手机 | 显示全部楼层
空调哪有那么准确的温度,你这苛刻,要求这么精密,难呀,建议换变频,1度之,定频正负就相差4度去了,
发表于 2020-7-13 00:28:19 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
到底是28℃冷还是27℃冷?28℃冷不会开29℃么?29℃还冷就开30℃,30℃还冷就可以关掉了。
发表于 2020-7-13 01:25:15 来自手机 | 显示全部楼层
不停机肯定耗电大啦,这个还说吗?售后一过来就加雪种?
 楼主| 发表于 2020-7-13 05:16:48 来自手机 | 显示全部楼层
大邳家维人 发表于 2020-7-13 00:28
到底是28℃冷还是27℃冷?28℃冷不会开29℃么?29℃还冷就开30℃,30℃还冷就可以关掉了。 ...

没没修之前,开27度刚好,压缩机会启动一会儿停运,过一会儿又启动。现在呢,开28度以下,压缩机不停机,开29度,压缩机停机就不启动,不管里面多热!你懂???
 楼主| 发表于 2020-7-13 05:18:09 来自手机 | 显示全部楼层
917187732 发表于 2020-7-13 01:25
不停机肯定耗电大啦,这个还说吗?售后一过来就加雪种?

因为当时是不制冷,他测试了一下,说没有雪种,就给加了雪种!
 楼主| 发表于 2020-7-13 05:21:42 来自手机 | 显示全部楼层
lanhaibuo 发表于 2020-7-12 22:02
空调哪有那么准确的温度,你这苛刻,要求这么精密,难呀,建议换变频,1度之,定频正负就相差4度去了, ...

维修之前并不是这个样子,之前一切正常,26度有点冷,27度刚刚好,28度有点点热。现在28度以下都冷,29度压缩机停机不启动。什么叫正负正负相差4度???不知道是没看懂楼主的内容还是也搞不清楚!
发表于 2020-7-13 07:39:28 来自手机 | 显示全部楼层
smstbun 发表于 2020-7-13 05:16
没没修之前,开27度刚好,压缩机会启动一会儿停运,过一会儿又启动。现在呢,开28度以下,压缩机不停机, ...

问题应该在内机,有可能换板子时温度传感忘插了,也有可能已经坏或者与新板子不匹配
 楼主| 发表于 2020-7-17 14:05:19 来自手机 | 显示全部楼层
大家来分析一下,遇到这种问题怎么处理,一晚上现在都要10度电,十几块钱的电费。
发表于 2020-7-17 15:51:39 来自手机 | 显示全部楼层
支持20楼的精辟。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-1 12:52 , Processed in 0.053709 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表