冷库三相电流不平衡

[复制链接]
发表于 2020-7-11 20:28:17 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
各位师傅们辛苦了!精创5060C控制表时不时就显示E8意思是三相电流不平衡,测电流一根是9.2其他两根是7.5左右,不报警时制冷都很正常,现在不知道该检修哪里了,请师傅们帮忙分析一下应该怎么修理谢谢!
发表于 2020-7-11 20:43:21 | 显示全部楼层
电网三相频率也不一定都是绝对平衡的,电机绕组电阻的差异,驱动(转动)的频率等因素,都会造成三相不平衡的现象,只要电机运转无杂音,电机不过分发热或发烫,那就没有问题的,不予计较。
 楼主| 发表于 2020-7-11 21:04:41 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
荣昌制冷 发表于 2020-7-11 20:43
电网三相频率也不一定都是绝对平衡的,电机绕组电阻的差异,驱动(转动)的频率等因素,都会造成三相不平衡 ...

谢谢荣昌老师!这个机器这几天报警频繁用户总是拉闸重启想要彻底解决这个问题,我已经把表的电流参数调的很大了实在不知怎么弄了?
发表于 2020-7-11 21:05:48 | 显示全部楼层
本帖最后由 最爱V缸 于 2020-7-11 21:07 编辑

三相电流不平衡度只要不超过正负10%就可以,否则就有问题,必须查明原因,电机是否有匝间短路或绝缘不够等问题
发表于 2020-7-11 21:06:51 | 显示全部楼层
那你把电线换换项试试
发表于 2020-7-14 09:48:48 来自手机 | 显示全部楼层
精创5060没有电流不平衡检测功能吧,换5060试下吧
发表于 2020-7-16 21:06:06 来自手机 | 显示全部楼层
你应该检查下电流高的那一相是不是带了其他220的风扇电机之类的导致那一项电流偏高