5P封闭式压缩机结霜,请各位老师帮忙看看,指点一下迷津。

[复制链接]
发表于 2020-7-11 09:09:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
一个移装旧冷库(三相5P压缩机)排管制冷,冷媒是r22,闲置一年,更换了干燥过滤器,昨天开机时从低压侧加了一些r22,库温度0度以下后回气管结霜很快结到压缩机,膨胀阀(没有调过)出液口反而只有一点点霜,运行时低压0.3Mpa高压1.3Mpa,第一次从零度到负18度空库需要1小时。各位老师帮忙看看这到底是什么问题!在下不胜感激。
发表于 2020-7-13 05:35:24 | 显示全部楼层
“库温度0度以下后回气管结霜很快结到压缩机”,具体是0度以下多少度?或者说“低压0.3Mpa,高压1.3Mpa”时的具体库温是多少?
 楼主| 发表于 2020-7-13 08:45:26 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
本帖最后由 荣昌制冷 于 2020-7-13 14:51 编辑
荣昌制冷 发表于 2020-7-13 05:35
“库温度0度以下后回气管结霜很快结到压缩机”,具体是0度以下多少度?或者说“低压0.3Mpa,高压1.3Mpa”时 ...


荣老师你好,我已经通过调节膨胀阀解决结霜的问题了。但是现在遇到新的问题:库温在-19度时,低压为0.07Mp,压缩机运行时机头烫手。是什么导致了压缩机烫手?该如何解决?希望能听听您的宝贵意见!
现在空库从0度降到-18度需要40分钟,从14到-19需要12分钟左右就是压缩机烫手太烫了
低压管霜结在与压缩机的连接处
发表于 2020-7-13 14:55:56 | 显示全部楼层
lcwgl 发表于 2020-7-13 08:45
荣老师你好,我已经通过调节膨胀阀解决结霜的问题了。但是现在遇到新的问题:库温在-19度时,低压为0.07Mp ...

主题的内容里说“膨胀阀没调动”,我很高兴,谁知你现在“已经通过调节膨胀阀解决结霜的问题”,其它的我什么都不想看了,那你就那样去搞吧!
发表于 2020-7-13 17:23:28 来自手机 | 显示全部楼层
荣老师一再强调,膨胀阀不能调!
发表于 2020-7-17 09:16:01 | 显示全部楼层
好久没来论坛了,以前注册的号也找不到了,现在的号估计也只有不到10年的时间,改行了!荣老师好!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-18 07:28 , Processed in 0.052960 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表