海尔5匹天花机,开机后室外机转几分钟就停机,过一会又开始运转,反复几次后报故障,运行灯闪十次,检查时发现室内机通电后不开机水泵就开始一直运转,测量浮子开关不导通,请问各位师傅排水泵通电工作正常吗?
发表于 2020-7-10 16:04:19 | 显示全部楼层
不正常,排水泵水位到了才启动的
发表于 2020-7-10 16:42:17 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
一技之长行天下 发表于 2020-7-10 16:04
不正常,排水泵水位到了才启动的

正常和不正常都被你说了.....我们还说啥子
 楼主| 发表于 2020-7-10 17:46:55 来自手机 | 显示全部楼层
刚试好,更换了浮子开关,这个浮子开关是常闭状态,来确保损坏或者被老鼠咬断线以后水泵是工作的,
 楼主| 发表于 2020-7-10 17:49:58 来自手机 | 显示全部楼层
也就是浮子开关正常是通的状态,一旦浮起来就断开了,水泵就启动,如果损坏了水泵就一直转,转的时间长了就会报警,水管堵或者开关坏,这样确保冷凝水水不会因浮子开关损坏而溢出来,
发表于 2020-7-10 18:34:54 | 显示全部楼层
楼上解释不错   