格力天花机五匹高压压力八个,报排气温度过高报警

[复制链接]
发表于 2020-7-8 19:35:41 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
维修一台格力五匹天花机单冷,报排气温度过高,检查外机 发现外机出风很热,风机转速低,更换外机电容,  查排气管温正常 测压机电流为8个,测压力,平衡压力十个,运行低压5个,高压八个,内机有冷风吹出, 请问各位师傅  这空调运行高压压力那么低怎么回事,压机那边还很热  一直报排气温度过高!求老师傅指导一下
发表于 2020-7-8 19:45:23 | 显示全部楼层
查一下传感器有没有问题了 ,压力传感器,以前我也遇见过。
发表于 2020-7-8 20:13:20 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
毛细管在外机的这种,两个管制冷都是低压的。你测量不了高压的。排气保护不是外机散热不好就是冷媒不合适,一般是缺冷媒。
发表于 2020-7-8 20:15:27 | 显示全部楼层
使用什么冷媒
 楼主| 发表于 2020-7-9 13:26:34 来自手机 | 显示全部楼层
raidas 发表于 2020-7-8 20:15
使用什么冷媒

22的冷媒
 楼主| 发表于 2020-7-9 13:27:23 来自手机 | 显示全部楼层
修到报废 发表于 2020-7-8 20:13
毛细管在外机的这种,两个管制冷都是低压的。你测量不了高压的。排气保护不是外机散热不好就是冷媒不合适, ...

这种毛细管外机在的会不会有两段, 雪中怎么加都只有五公斤
 楼主| 发表于 2020-7-9 13:28:47 来自手机 | 显示全部楼层
佳佳20 发表于 2020-7-8 19:45
查一下传感器有没有问题了 ,压力传感器,以前我也遇见过。

传感器更换了一个故障依旧  就是高压保护开关没去短接了
发表于 2020-7-10 19:38:17 | 显示全部楼层
修行天下雷 发表于 2020-7-9 13:28
传感器更换了一个故障依旧  就是高压保护开关没去短接了

R22正常低压只有0.5mpa左右啊,这天气都30多度啦。看看是不是散热不好。
发表于 2020-7-11 15:39:15 | 显示全部楼层
如果是新机且管道长  极有可能是没抽真空
 楼主| 发表于 2020-7-11 22:10:00 来自手机 | 显示全部楼层
修到报废 发表于 2020-7-10 19:38
R22正常低压只有0.5mpa左右啊,这天气都30多度啦。看看是不是散热不好。

机器这两天忙  没过去  是计划去清洗一下的  就是感觉高压压力低了些
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-5 06:07 , Processed in 0.059774 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表