     一卖电器的老板找我修空调。说:“这台是我卖的,已过保,这久天天找我,说卖的东西不行,我去看了下也没搞好,你搞好了当收多少钱就收多少钱。”反正也近,就和他一起到用户家去。是一美的32定频挂机。能开机,压机已启动。电流表显示高达11A左右,标称应该是5A左右,制冷效果极差。我说这是谁加氟了吗?只听用户在抱怨, 那个小师傅来了两回了,加了几次氟,反正不行,一直讨不到用,还收了100多块钱。这下心中有数了。我悄悄给卖场老板说,氟加多了,必须放一些出来。他说那怎么收钱呢?我说我们这是高空作业,是技术,不换配件不加氟也照样该收钱。于是讲定150元,用户同意。接上压力表,边放边观察,至电流5.2安,4个压力左右。空调已正常,不一会儿排水管就出水了。用户特别高兴,欣然扫码付款。给用户说原来加的氟没白加,只不过是刚才把堵塞的管道冲开了。分析原因,那小伙子我熟悉,好像不怎么用电流表,只用压力表,难道是看错表了导致加多?这种氟加太多的情况我们这每年都要遇到一两次。
    有关加氟帖子,论坛大师们经验很多,我是这样,空调只要管道没烂漏,系统没进空气,缺制冷剂了大多都是补充加,没抽真空没搞定量,就看几个表,再就是直观感受效果,都还好。
发表于 2020-7-8 19:46:51 | 显示全部楼层
最直接的办法就是挂钳形表看额定电流好了,这个很准的,加上压力表一起,双保险。
发表于 2020-7-8 19:58:15 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
一般是电流表再加上压力表
发表于 2020-7-8 20:18:38 | 显示全部楼层
电流表   压力表   万用表
发表于 2020-7-8 20:20:06 来自手机 | 显示全部楼层
说实话,修空调,这几年都没用过电流表了
发表于 2020-7-8 21:06:57 | 显示全部楼层
我一般也不用电流表。加到四个压,然后等,手抓粗管,冰手不加,不冰接着加
 楼主| 发表于 2020-7-8 21:08:05 | 显示全部楼层
兵兵兵兵 发表于 2020-7-8 20:20
说实话,修空调,这几年都没用过电流表了

你经验丰富,我平常都带起在,帮助判断。
发表于 2020-7-8 21:16:29 来自手机 | 显示全部楼层
大圣飞越 发表于 2020-7-8 21:08
你经验丰富,我平常都带起在,帮助判断。

不是经验丰富,是没遇到难搞的。在农村,很容易就摸到外机了。以前带着但很少用到,后来干脆没带了。
发表于 2020-7-8 21:20:37 来自手机 | 显示全部楼层
定频可以凭压凭经验,变频最好测电流及压力参考维修。
 楼主| 发表于 2020-7-8 21:46:41 | 显示全部楼层
光明家电维修22 发表于 2020-7-8 21:20
定频可以凭压凭经验,变频最好测电流及压力参考维修。

确实。只不过现在新房子不好挂电流表。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-5 05:42 , Processed in 0.060145 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表