RT809HSE编程器
要是空气湿度不大的.制冷剂够的情况下.安装的水平调一下就好..当然也不排除新机内机塑料模块毛边处理不当的情况..
发表于 2020-7-8 20:01:28 | 显示全部楼层
新空调有问题找售后
发表于 2020-7-8 20:16:39 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
风速最小?温度调的低?
发表于 2020-7-9 05:19:58 | 显示全部楼层
温度调低了?
发表于 2020-7-9 10:31:38 | 显示全部楼层
新空调有问题找售后啊
发表于 2020-7-9 11:29:05 | 显示全部楼层
学习中谢谢分享
发表于 2020-7-9 12:09:03 | 显示全部楼层
1.冷媒缺不缺,可以通过压力、蒸发器是否冷度均匀来判断。
2.接水盘有没有存水但是还没达到漏的程度
3.蒸发器亲水不好,导致水不能很好的通过排水管排出去,你可以看下制冷的时候排水管出水情况,如果出水少,大概率就是这个问题,之前碰到过一直吹雾气的,换了蒸发器就好了。
发表于 2020-7-9 12:18:22 | 显示全部楼层
18653282915 发表于 2020-7-9 12:09
1.冷媒缺不缺,可以通过压力、蒸发器是否冷度均匀来判断。
2.接水盘有没有存水但是还没达到漏的程度
3.蒸发 ...

让他找售后免费都不听,你指望他换蒸发器?
2020-07-09_121801.jpg
发表于 2020-7-9 12:43:48 | 显示全部楼层
安装责任心不强的,很容易漏。 特别是加长了管子的。

亲戚家去年装一台,一个月售后了三次。
发表于 2020-7-9 16:56:22 | 显示全部楼层
补加点氟,估计问题能解决。