格力35空调制冷效果差,r410a雪种

[复制链接]
发表于 2020-7-8 13:36:36 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
用户让过去清洗一下空调,结果过去一看并不是清洗一下就能搞得定的,内、外机均不脏,高低压管口也起露水,出水管有水流出,管口也不存在结霜!上表一看,静压2.2MP,运行压力1.1,临时停机回升1.4且继续回升………………正常运行压力0.8已经就足够了瑟,为啥这么高???我怀疑氟加多了或者他找的熟人工艺不够完整当r22的操作以及氟质量问题,请各位师傅给个见解!谢谢!
mmexport1594095656888.jpg
IMG_20200706_152648.jpg
IMG_20200706_153026.jpg
发表于 2020-7-8 14:10:24 来自手机 | 显示全部楼层
坐等高手指教
发表于 2020-7-8 14:30:24 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
氟多也是问题,大管阀未完全打开也是原因,主机散热风量和风口风量是否足够。
发表于 2020-7-8 14:39:17 来自手机 | 显示全部楼层
询问客户是否找人加过冷媒,卡一下运行电流正常与否,是否在低频运行,不是的话放一点制冷剂至压力0.8一0.9看看效果。如有明显改善放空制冷剂抽真空,重新定量充注吧。
 楼主| 发表于 2020-7-9 07:38:42 来自手机 | 显示全部楼层
光明家电维修22 发表于 2020-7-8 14:39
询问客户是否找人加过冷媒,卡一下运行电流正常与否,是否在低频运行,不是的话放一点制冷剂至压力0.8一0.9 ...

感谢师傅!他找个熟人给他加过氟,至于操作方面如何,谁也不知道
 楼主| 发表于 2020-7-9 07:41:27 来自手机 | 显示全部楼层
大管全开,风量也可以!表压高频率抖动
发表于 2020-7-9 07:49:08 | 显示全部楼层
说不定沸错加
发表于 2020-7-9 08:05:01 | 显示全部楼层
可能把R22加进去了
发表于 2020-7-9 08:10:48 来自手机 | 显示全部楼层
有可能,开始的数据就不正常。
发表于 2020-7-10 08:21:01 | 显示全部楼层
这种透明管能承受这高的压力吗 ?   我看别人爆过管
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-5 05:37 , Processed in 0.063763 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表