RT809HSE编程器
爱你不易 发表于 2020-7-7 10:37
大师为什么冷媒要减少一点。

制冷来说。两器不匹配,蒸发容积减少,外机没搞,原参数!冷媒显多,运行压力升高,冷段后移。这对压机不利。
制热来说。两器不匹配,冷凝面积严重减少,外机没搞,原参数!冷媒显太多,运行压力升高,运行严重电流超标,这对压机是致命的。
所以减少冷媒是唯一的方案。(当然。电器方面可以加大内风机的轴功率,也可做点补救)。
发表于 2020-7-7 10:54:23 | 显示全部楼层
广州佳波 发表于 2020-7-7 10:52
制冷来说。两器不匹配,蒸发容积减少,外机没搞,原参数!冷媒显多,运行压力升高,冷段后移。这对压机不 ...

谢谢大师指导。
发表于 2020-7-7 11:13:04 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
爱你不易 发表于 2020-7-7 10:37
大师为什么冷媒要减少一点。

为什么要怀疑大师的技术呢?告诉你经验  你还质疑
发表于 2020-7-7 11:18:22 | 显示全部楼层
除了多耗三分之一电,吹出来的风太凉,没什么不妥。
发表于 2020-7-7 11:42:56 来自手机 | 显示全部楼层
这类配合机。如果还用看压力加注的,冷媒太过过量了。按外机定量也显多。
发表于 2020-7-7 12:51:02 | 显示全部楼层
13米长的管,估计只要减少一点点氟就行了。
发表于 2020-7-7 13:30:12 来自手机 | 显示全部楼层
学习了谢谢分享!
发表于 2020-7-7 13:57:08 | 显示全部楼层
可以一试,理论上是可以的。
发表于 2020-7-7 14:10:13 | 显示全部楼层
13米长的管制热保温要做好,不然没什么效果啊。
发表于 2020-7-7 14:47:08 | 显示全部楼层
爱你不易 发表于 2020-7-7 10:37
大师为什么冷媒要减少一点。

减少冷媒也就相当于减少了蒸发功率