我是一个爱折腾的用户,自家的十几年海信2匹老空调了,制冷量5000,但总感觉制冷一般。情况如下:

1、压缩机启动困难,嗡嗡叫,叫的时候瞬间电流达到14A。几分钟后,好不容易启动了,电流才稳定在8-9A。    怀疑是启动电容坏掉,由于手头没有50uf的电容,拿了2个30uf的电容并联,接进去,第一次启动很容易就运行了,过几天还是嗡嗡叫,需要好几分钟才能稳定运行。

2、环境温度30°左右,出风口温度只能达到23°,进风口温度29°。温差才6°。


3、拆掉室内机,清洗滤网、风轮,冷凝器不怎么脏。但是非常奇怪,滴水管很干燥,像是从来没滴过水。


4、稳定运行压缩机后,压力表测得低压管有6.2个压,感觉偏高了,从来没加过氟。




以上情况,麻烦师傅帮忙分析一下,谢谢。

微信图片_20200706215934.jpg

从来没滴过水,管里很干燥,也不是脏堵

从来没滴过水,管里很干燥,也不是脏堵
微信图片_20200706215930.jpg
微信图片_20200706215939.jpg
发表于 2020-7-6 22:25:02 | 显示全部楼层
代换外机风扇电容试试,有可能是外机风扇转速不达标
 楼主| 发表于 2020-7-6 22:26:42 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
运行了将近一个小时,终于滴水了一点点,不多

环境温度31°,想不通为什么压力有6个,内机也不脏啊,铜管瘪了?
微信图片_20200706222426.jpg
发表于 2020-7-6 22:29:56 | 显示全部楼层
压机性能差了,换压机。
发表于 2020-7-6 23:06:27 | 显示全部楼层
压力偏高,放氟
发表于 2020-7-6 23:08:50 来自手机 | 显示全部楼层
请个师傅去就解决了
发表于 2020-7-6 23:15:46 | 显示全部楼层
这个真的得请老师傅上门...一般的二把刀搞不了..
发表于 2020-7-6 23:24:56 来自手机 | 显示全部楼层
压缩机性能不行
发表于 2020-7-6 23:47:17 | 显示全部楼层
散热不良。
发表于 2020-7-7 00:42:42 | 显示全部楼层
外机脏了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-27 02:04 , Processed in 0.064052 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表