各位老师忙碌一天了,幸苦了,小弟想请教一个问题,在门窗关严实的情况下,室外温度32度,开机制冷1小时以上粗管和细管一样凉,说明什么问题?冷凝水也很多。周涛老师说正常情况下粗管温度要比细管低几度。  制冷剂经过毛细管后的温度和制冷剂在蒸发器里面的温度不应该是一样的吗
发表于 2020-7-6 08:10:44 | 显示全部楼层
学习中谢谢
发表于 2020-7-6 08:18:38 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
我曾经也思考过这个问题,但没有在什么地方找到答案。一般做空调维修只要了解这个现象知道空调外机两截止阀处细管粗管存在一定的温度差异如此而已。这里一定涉及热力学和流体力学一些知识所以我等解释理解起来会感到吃力。我愿意从我的维修实践和通过学习一些原理以及我自己的思考来和你探讨这个问题,同时和大家分享。一台正常的家用空调假如说是大热天的时候象你说的室外温度32℃开机运行一段时间后室内温度下降了比如降到了26℃,这个时候表测低压压力可能在4.7kg,对应蒸发温度是4.2℃,那么这时内盘传感器检测到的温度好像应该也是4.2℃?其实不是4.2℃而可能是9℃,为什么呢?热传导!内机热交换器作为系统的蒸发器必须要不断地获得热量才能维持液态R22在4.7kg压力下保持沸腾气化,这个蒸发器管路里的气液混合物温度也一直在4.2℃,热源就是被内风机驱动循环的室内26℃的热空气。热空气加热蒸发器翅片翅片将热量传导给铜管外壁再向铜管内部传导,蒸发器铜管表面的温度和管内壁的温度是不一样的。想一下铁锅或水壶盛水用柴火烧开水的道理是一样的,只不过压力不一样沸点不一样而已。那回过来到楼主的具体问题--毛细管节流在外机,截止阀细管处内部制冷剂的压力应该是低压即蒸发压力
发表于 2020-7-6 08:49:00 来自手机 | 显示全部楼层
刚发了个回帖要审核?
发表于 2020-7-6 08:55:41 | 显示全部楼层
确实粗管比细管温度低, 你那一样,可能缺一口氟,如果制冷正常就不要问了
发表于 2020-7-6 09:14:05 来自手机 | 显示全部楼层
原因很多制冷效果好就可以了
 楼主| 发表于 2020-7-6 09:48:55 来自手机 | 显示全部楼层
华顺家电维修 发表于 2020-7-6 09:14
原因很多制冷效果好就可以了

请问常见的原因有哪些?谢谢老师指点,
发表于 2020-7-6 10:22:49 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 1102216549 于 2020-7-6 11:06 编辑

   室外环境温度过高;室外冷凝器换热不良(可能原因外风机风速低,冷凝器脏);制冷剂过量;室内温度偏低或内机热交换器通风换热较差。这些可能导致外机截止阀处细管比粗管温度高。
   既然毛细管在外机细管阀处压力就是低压或说蒸发压力,这个压力对应的温度是蒸发温度,但有时候细管和粗管铜管外壁的温度有差异高几度,或者描述为细管外壁的温度高于此处饱和制冷剂对应温度,这是为什么呢?我以为这是热传导的作用,在细管内部流动的25:75比例的气液混合制冷剂温度会是4.2℃(低压4.7kg),细铜管温度高了几度这里的热量是从冷凝器末端毛细管入口端通过毛细管管壁传导过来的。此处细管表面的温度不是真实的蒸发温度。
 楼主| 发表于 2020-7-6 10:41:41 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 altomusic 于 2020-7-6 10:51 编辑
1102216549 发表于 2020-7-6 10:22
室外环境温度过高;室外冷凝器换热不良(可能原因外风机风速低,冷凝器脏);制冷剂过量;室内温度偏低或内 ...


粗管和细管没有温差呢  都是一样的凉  这个该怎么理解  谢谢老师   

周涛老师的说法是  正常情况下  室内温度稳定后应该是应该是粗管比细管温度低   请问为什么正常情况下粗管应该比细管温度低呢
发表于 2020-7-6 11:12:45 | 显示全部楼层
正常的话粗管应该比细管温度低,个人以为应该是制冷剂刚经过毛细管的时候并没有完全气化吧,也不知道对不对
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-5 05:35 , Processed in 0.063727 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表