楼主: yixiu880

变频空调开29度8平方的房间还很冷,是效果好还是感温问题

[复制链接]
发表于 2020-7-6 23:52:03 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
开30度啊
发表于 2020-7-7 00:01:32 | 显示全部楼层
变频的只有节流装置是膨胀阀才舒适。
 楼主| 发表于 2020-7-7 00:35:29 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
soxo 发表于 2020-7-6 22:23
我也遇到类似的问题。。  松下空调调成30度,压缩机也一直工作不停机。管温传感器换了(只有单管温)。没用 ...

变频空调不停机的呀
发表于 2020-7-7 23:21:41 | 显示全部楼层
yixiu880 发表于 2020-7-7 00:35
变频空调不停机的呀

不是变频的。
 楼主| 发表于 2020-7-13 11:02:19 | 显示全部楼层
shandianjiadian 发表于 2020-7-6 14:15
用另一个温度表检测一下房间实际温度是多少

有温度计,25度
 楼主| 发表于 2020-7-13 14:23:01 | 显示全部楼层
会不会是内板坏了
发表于 2020-7-13 15:03:01 来自手机 | 显示全部楼层
兵兵兵兵 发表于 2020-7-6 23:52
开30度啊

直接开32度不更好吗?
不会就不会,瞎说什么??
发表于 2020-7-13 15:53:49 来自手机 | 显示全部楼层
yixiu880 发表于 2020-7-13 11:03
测电阻正常,请问电阻正常的话,感温头能确定正常吗

将一温度计外置传感器放在空调环温传感器同一位置测温度,同时监测传感器插件上的直流电压,运行空调观察开停机时间和温度情况以及直流电压参数
发表于 2020-7-13 20:22:35 | 显示全部楼层
空调也憋屈啊   没有发挥空间啊  
发表于 2020-7-13 21:24:55 来自手机 | 显示全部楼层
早上醒来8点后感觉很冷,晚上27度到天明大金变频机,早上太阳已晒主机,可能是外面太热,导致室内过冷。