电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 2417|回复: 11

请教五洲10P空调维修

[复制链接]
发表于 2020-7-3 21:06:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
今天遇到一台五洲10P空调380电,压缩机运行电流35 36A了 10秒左右停机,放掉氟后管路不打开情况下压缩机电流9个左右,请教是什么问题,压缩机有问题还是有堵的地方怎么确定和维修???运行时内机莲花头后的毛细管都是热的。没有过滤器。急请教给位。谢谢
发表于 2020-7-4 07:47:39 | 显示全部楼层
本帖最后由 霍大善人 于 2020-7-4 07:52 编辑

有幸看到了你的帖子 很高兴能为你做点好事 但本人才疏学浅  言论只做参考
像你描述的这种情况 俺觉得应该再加氟充满 人有青春 氟有老旧
换成新氟才是正道 如果还是不行 再放掉全部 然后换个压缩机,
换好压缩机再加氟加满 如果还是不行 把氟再全部放掉 然后把毛细管子等都换了再加满氟 应该就好了
要是还是不行 就换个风扇电容试试
发表于 2020-7-4 08:21:14 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2020-7-4 08:30:23 | 显示全部楼层
我遇到的和楼主问题一样海尔5p 大金压缩机静态压力1.2 运行压力 5.5 电流14a跳机 放氟 到静态压力0.8 运行压力0.45  电流依旧14A  换压缩机  毛细管 用氮气冲  抽真空 加氟 等一套组合拳搞定 可是到今天为止为啥高电流缺不知道  。压缩机三相均衡 没有对地导通 风机正常  氟也不多   管道堵塞 应该是运行压力低并不是电流高 没有卡杠 因为电流是慢慢升上去的 如果卡杠就是忽然很很大的电流或者不启动  
 楼主| 发表于 2020-7-4 20:33:22 | 显示全部楼层
如果是高压有堵的地方电流会高
 楼主| 发表于 2020-7-4 20:34:37 | 显示全部楼层
谢谢各位指教  先换压缩机试试看 后续会来发战况

发表于 2020-7-5 17:27:49 | 显示全部楼层
电压正常吗
发表于 2020-7-5 18:00:25 | 显示全部楼层
霍大善人 发表于 2020-7-4 07:47
有幸看到了你的帖子 很高兴能为你做点好事 但本人才疏学浅  言论只做参考
像你描述的这种情况 俺觉得应该 ...

大师好像是排序反了
发表于 2020-7-5 18:12:21 来自手机 | 显示全部楼层
10匹压缩机成本很贵啊!应回收氟后定量充氟一试,区分系统堵和压缩机老化,堵转排除是过载引起保护,电压的问题也需排除,最后换压缩机,
发表于 2020-7-5 19:59:38 | 显示全部楼层
精品维修 发表于 2020-7-5 18:12
10匹压缩机成本很贵啊!应回收氟后定量充氟一试,区分系统堵和压缩机老化,堵转排除是过载引起保护,电压的 ...

楼主就是这么牛。莲花头都发热了,莲花头是干嘛的?你们猜!再猜!再猜!!!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-30 02:59 , Processed in 0.061449 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号