今天修一冰柜不制冷,R134a制冷剂,-18度冷冻冰柜,排查是低压漏,原来用的铁管24米,现在改成10个的铜管,应该用多少米,还有工艺管原来是2毫米的,现在手上有3毫米的能用吗?用几米合适,谢谢老师解答,第一次修冰柜
 楼主| 发表于 2020-7-2 19:54:35 来自手机 | 显示全部楼层
10个的铜管合适还是6个的铜管合适,谢谢
发表于 2020-7-2 20:45:29 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
我觉得原来用几个的管子还用几个的管子,尽量不改变系统的参数,以免影响制冷效果
发表于 2020-7-2 21:17:36 | 显示全部楼层
照葫芦画瓢
 楼主| 发表于 2020-7-2 22:37:40 来自手机 | 显示全部楼层
原来是铁的,改铜管不知道怎样算
 楼主| 发表于 2020-7-2 22:45:22 来自手机 | 显示全部楼层
这是冰柜的标识
IMG_20200702_185156.jpg
发表于 2020-7-3 10:54:31 来自手机 | 显示全部楼层
2470403848 发表于 2020-7-2 22:45
这是冰柜的标识

建议用8个或者10个的管子盘。
 楼主| 发表于 2020-7-3 16:35:45 来自手机 | 显示全部楼层
买8个的没有用的6个的盘了21米,外径2毫米的毛细管2.5米,抽真空加冷媒试机,运转半小时拉温到12.6度就不制冷了,继续运转20分钟还是老样子,拔掉电源查原因,能听到压缩机串气的声音,补充一下拉温时低压0.3mpa不变,停机用不5秒压力就回到0.53mpa,怀疑是压机问题,之前低压也漏,盘完管之后这样了,求大神指点
发表于 2020-7-3 16:51:27 | 显示全部楼层
如果冰箱原来正常工作,用8㎜的铜管按原尺寸盘管即可。关键换毛细管就要调试排气压力。具体方法,毛细管越粗,相对就短,取1~2米多毛细管,焊在过滤器出口端,用三通接上压力表,另一端空头,开机,R134a压力应在10. 5~11. 5公斤之间,压力大,可剪短,压力小,可加长,符合要求,焊入盘管即可。但愿能有帮助。

 楼主| 发表于 2020-7-3 17:16:42 来自手机 | 显示全部楼层
毛细管用了2.5米,系统盘管一直结露不结霜。压机串气正常吗?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-11-16 19:28 , Processed in 0.070601 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表