毛细管短了怎么办?可以卷起来或夹扁截流吗

[复制链接]
发表于 2020-7-1 00:09:31 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
回气管结露很快,过滤器烫手,毛细管发热,按照说明书应该是用1米的。
温度只能降到-14度,加氟到-0.08Mpa,回气管结冰。卷起来可以降到-18度了,回气管还是结露。
IMG_20200630_232737.jpg
IMG_20200630_201850.jpg
发表于 2020-7-1 06:04:19 | 显示全部楼层
毛细管短了,可以重新换一根毛细管。
发表于 2020-7-1 06:23:38 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
毛细管过短了,冷凝器脏了,就会使毛细管和过滤器发热或发烫。
箱外部分的毛细管为不影响整体的整洁,可以卷起来,但不能因为节流问题而采用所谓“夹扁”的方法!夹扁多少合适?或者“多夹几段”?这种方法有科学性吗?有可操作性吗?
发表于 2020-7-1 07:10:31 | 显示全部楼层
用原机毛细管不就OK了,短了接一段就可以了。
发表于 2020-7-1 08:55:11 | 显示全部楼层
直接接 要多长接多长
发表于 2020-7-1 10:00:22 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2020-7-1 10:24 编辑

一14度温度达不到,这还是空载,装半箱东西,或开箱门勤温度只能到零下三四度。再接一米左右
楼主用6个管盘的?看着怎么那么细
发表于 2020-7-1 13:38:15 | 显示全部楼层
毛细管短了只能增加或者换一条毛细管。“夹扁”不可取。
发表于 2020-7-1 14:17:59 | 显示全部楼层
接一段毛细管有什么难的?
发表于 2020-7-1 18:33:19 | 显示全部楼层
冷凝器那么脏都不清理一下!!!!!