【求助】第一次接触多联机,格力的风管机其他内机都挺凉

[复制链接]
发表于 2020-6-29 17:55:59 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
第一次接触多联机,是格力的风管机 1拖10多台,其他的出风口温度都挺凉,但唯独有一个吹的风不怎么凉是怎么回事呀,室内温度是28度,出风口温度23度,这个应该怎么排查和解决呀,
发表于 2020-6-29 18:09:33 来自手机 | 显示全部楼层
缺氟了吧!
 楼主| 发表于 2020-6-29 18:26:19 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
小成往事 发表于 2020-6-29 18:09
缺氟了吧!

不应该吧,是多联机。其他的10多台制冷都可以 唯独这一台不行 他们是一个系统呀
 楼主| 发表于 2020-6-29 19:29:09 来自手机 | 显示全部楼层
有大师在吗
发表于 2020-6-29 20:44:32 | 显示全部楼层
首先得确定室内环温,其次室内进出管温,最后内机电子膨胀阀,也可能这台内机的支管有瘪或焊赌之嫌
发表于 2020-6-29 22:33:28 | 显示全部楼层
几代机
发表于 2020-7-24 10:33:03 | 显示全部楼层
我遇到的格力一拖四,也是其中一台不冷,储液罐下半部结霜,话说缺氟会一台不冷吗