电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 2031|回复: 6

荣老师在吗看下我的求助,冷库

[复制链接]
发表于 2020-6-28 19:03:06 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 荣昌制冷 于 2020-6-28 19:50 编辑

冷库采用DJ115吊顶风机,散热器150平U型,压缩机15匹谷轮,冷媒R404,管线较长15米。
我配的膨胀阀上恒外平衡10冷吨,目前拉温度—17℃需要将膨胀阀开启度开的很大氟利昂流量很大才能气管回霜,如果膨胀阀45℃角蒸发器回气管不回霜,我加大氟利昂流量经常会发出膨胀阀的震动声才能拉到—17℃,是不是膨胀阀配大了,我换7冷吨的可以吗效果能好吗。如果膨胀阀默认设置45℃角结霜,蒸发器回气管不回霜,库温度—17℃时候高压1.4多点,低压0.2左右
发表于 2020-6-28 20:33:39 | 显示全部楼层
我已讲过太多的次数了,膨胀阀的调节杆应调整在中间位置上,保持出厂状态不变,只有在这种状态下才能判断系统中是否缺少制冷剂还是加多了制冷剂。这是一项原则和前提,必须严格遵守。
当库温在0度以下时,最开始结霜的是膨胀阀的出液管,然后延伸至蒸发器,最有才是回气管,直到压缩机的吸气阀为止。这是衡量系统是否正常的标志,同样是一项原则和前提。不能为结霜问题而去调动膨胀阀,那系统的运行工况就乱了,无法正确判断是否是缺少制冷剂的问题。
R404a制冷剂,库温-17度,此时的蒸发温度为-22度,对应的压力为0.184MPa表压,扣除回气管路一定的压力损失,低压压力应该为0.14MPa表压左右。
调动了膨胀阀,所反应出的工况数据并不准确,所以无法作出准确判断。
压缩机机身的任何部位,在任何情况下都不得有结霜现象出现!这也是一项重要的原则和前提,如同一项定律一样。
 楼主| 发表于 2020-6-28 20:50:36 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
本帖最后由 荣昌制冷 于 2020-6-28 21:39 编辑
荣昌制冷 发表于 2020-6-28 20:33
我已讲过太多的次数了,膨胀阀的调节杆应调整在中间位置上,保持出厂状态不变,只有在这种状态下才能判断系 ...


荣老师,我在没有调整膨胀之前原厂状态10冷吨膨胀阀,机器运行了8个小时温度降到—12度就不往下走温度了,当时压力是高压15,低压2.5这个是在没有调整的时候温度,冷库150立,没有办法加大了膨胀阀流量,我想问的是膨胀阀是不是配大了,换成7冷吨的才对呀。
我点反对是想让荣老师能看到我想联系你没有不敬的意思
荣老师我下个拜你为师,收徒弟吗,刚才我发帖子您回复了万分感谢,还有荣老师,我在没有调整膨胀之前原厂状态10冷吨膨胀阀,机器运行了8个小时温度降到—12度就不往下走温度了,当时压力是高压15,低压2.5这个是在没有调整的时候温度,冷库150立,没有办法加大了膨胀阀流量,我想问的是膨胀阀是不是配大了,换成7冷吨的才对呀。问题
发表于 2020-6-28 21:42:26 | 显示全部楼层
你很逗,调大了低压会更高,也不会喘震。
发表于 2020-6-28 21:58:05 | 显示全部楼层
baisy0413 发表于 2020-6-28 20:50
荣老师,我在没有调整膨胀之前原厂状态10冷吨膨胀阀,机器运行了8个小时温度降到—12度就不往下走温度了 ...

库温-12度,此时的蒸发温度为-17度,对应的压力为0.243MPa表压,扣除回气管路一定的压力损失,低压压力应该为0.2MPa左右表压。
库容150立方,配15P的谷轮半封压缩机还勉强够,如果是全封压缩机那就太小了,必须要20P的才够,冷风机要配DD120的,膨胀阀用7冷吨的就行了,太大了会造成低压压力高,节流量大,容易使压缩机带液(结霜)。
光强调换膨胀阀是没用的,还有压缩机的功率,蒸发器(冷风机)的传热面积等都要配套,否则还是存在问题。
 楼主| 发表于 2020-6-29 00:27:24 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2020-6-28 21:58
库温-12度,此时的蒸发温度为-17度,对应的压力为0.243MPa表压,扣除回气管路一定的压力损失,低压压力应 ...

荣老师收徒弟吗,我在冷库配型方面有几点向您请教1.选型好了蒸发器,但是冷凝器平数怎么计算选择老弄不好,冷凝器的计算是按照压缩机冷功率计算,还是按照蒸发器平数选择一直没有弄清楚2.就是膨胀阀的选择也和选冷凝器一样选配拿不准,今天您给我的回复非常感激,希望能更进一步跟您学习,希望能成为您的学生。
发表于 2020-6-30 09:42:58 | 显示全部楼层
baisy0413 发表于 2020-6-29 00:27
荣老师收徒弟吗,我在冷库配型方面有几点向您请教1.选型好了蒸发器,但是冷凝器平数怎么计算选择老弄不好 ...

看你态度很诚恳,可以私信我。看看能不能帮到你。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-18 06:01 , Processed in 0.055797 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号