最近维修遇到个难题,陷入困境,求助

[复制链接]
发表于 2020-6-27 22:22:29 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
我这有个冷库温度降不下来了,3.1*3.4*2.3米,十厘米板子,配七十米32铝赤,30米铝光管,四号芯丹佛斯外平衡阀,富雪泰松下一体机四匹,22制冷剂,库温-10高压1.4.低压0.1mpa.环境温度32度,氟r22加了七公斤,工作一晚上也没变化
发表于 2020-6-28 05:08:20 | 显示全部楼层
库房面积10.54㎡,库容24.24m³,配管已经够了,但压缩机配小了点,全封压缩机要配5P一体机就好了。5P机以下一般都不要配外平衡式膨胀阀,用内平衡式的就可以了。
库温-10度,此时的蒸发温度为-15度,对应的压力为0.196MPa表压,扣除回气管路一定的压力损失,低压压力应该为0.15MPa表压左右。低压压力低了些,此状态下的制冷量也小了,所以库温下降困难。
加氟还不足。
 楼主| 发表于 2020-6-28 09:55:42 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
感觉氟加了好多了