2018年6月安装的新冷库,水塔循环冷却,压缩机5匹,冻库20立方。最近出现故障,不能启动,排除温控表故障。检查接触器线圈,阻值4k欧姆,正常,三项电正常,看来出现在控制电路,水流开关正常,电流过载保护正常,热保正常,压力控制器断开,找到故障点,分析造成的原因。发现平衡管的电磁阀脱掉一个压紧螺丝,失去功效,造成管压过高,引起压力控制器断开,冷库停机。问题找到,解决很简单,控制器复位。观察高低压表压力值,看来压力也低了点,不足3公斤。后续还得加氟。R404
 楼主| 发表于 2020-6-27 12:44:26 | 显示全部楼层
虽然是一个小问题引起的停机,但问题的发现还没那么容易,由于现场原因,电磁阀松动,真不容易发现。停车也发现不了高压过高的现场。事后总结出来的经验。当然冷库很有时间没出问题,出现问题经验也不足了。望路过的大神,把其他维护经验留下来,一同学习进步,学不止境。
发表于 2020-6-28 21:49:09 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
很实用的技术分享。
 楼主| 发表于 2020-7-8 23:25:04 | 显示全部楼层
dzss670471796 发表于 2020-6-28 21:49
很实用的技术分享。

谢谢点赞
发表于 2021-3-18 16:46:14 来自手机 | 显示全部楼层
楼主厉害呀,修好冷库,能赚不少钱!
 楼主| 发表于 2021-3-19 08:13:32 | 显示全部楼层
aasdsd123 发表于 2021-3-18 16:46
楼主厉害呀,修好冷库,能赚不少钱!

自己管的设备,哪来的钱