查看: 5294|回复: 35

今天去公司修了两台大金5P柜机,全都是报U0.

[复制链接]
发表于 2020-6-26 19:02:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
今天本来放假了,该休息的时候,谁料领导来电说,公司UPS配电室高温报警了让去瞅瞅。无奈应了。驾车到公司园区。来到B1层配电室门口开门进去。我勒个去的,一股热浪铺面而来,估计室内忒有40度。两台大金柜机全报警。这个地方估计半年都没来了。一看故障代码,心里有底了。U0肯定是缺少制冷剂了。来到室外,找到对应的室外机。查了下压力,不到0.5MP(R410A),缺的还不少,加了不到1MP的时候外机风扇就吹出了热风。另一台也是如此,等两台工作正常了,把纳子口用活动扳手紧了紧,肥皂泡涂上看看有没有没有漏的地方。收拾好工具回到室内,温度由原来的41度降到32度。给领导电话汇报了情况,回家。
微信图片_20200626182954_副本.jpg
微信图片_20200626183052_副本.jpg
微信图片_20200626183145_副本.jpg
发表于 2020-6-26 19:37:02 | 显示全部楼层
嗯 还不错 技术已经比后厨大师傅高很多 领导高兴 过几天升级你为后厨大师傅总管 专门负责后勤买菜赚外快
发表于 2020-6-26 19:45:13 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
楼主技术不错,维修快速准确,是干维修的好师傅
发表于 2020-6-26 19:56:43 | 显示全部楼层
谢谢楼主的分享,论坛有你更精彩..
发表于 2020-6-26 20:13:04 来自手机 | 显示全部楼层
领导怎么感谢呢?王秘你去楼主家捎上信,当你面拆开。
发表于 2020-6-26 20:51:04 | 显示全部楼层
引用灰太狼嘴边的一句话;还会回来的!
用于电房的冷冻系统,缺氟。一定是内漏的。紧纳子是;多此一举!上肥皂液是;掩耳盗铃!
为毛这么了解。广州市的污水处理厂及所有提升泵站的制冷系统我搞得还少吗。
等着领导来电话吧。
发表于 2020-6-26 20:57:32 | 显示全部楼层
广州佳波 发表于 2020-6-26 20:51
引用灰太狼嘴边的一句话;还会回来的!
用于电房的冷冻系统,缺氟。一定是内漏的。紧纳子是;多此一举!上 ...

没事,坏了再加点
发表于 2020-6-26 21:19:51 | 显示全部楼层
领导的电话还会响起的
发表于 2020-6-26 21:29:07 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2020-6-26 21:32:06 | 显示全部楼层
下次吹口哨,把东西带够
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-30 07:31 , Processed in 0.064299 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表