格力2P柜机热保护求教

[复制链接]
发表于 2020-6-27 00:51:36 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
我觉得你应该先查内机管温
发表于 2020-6-27 01:01:20 | 显示全部楼层
这机子清洗后估计也要跳机...应该有堵...换压机不清洗管路和更换毛细管...嫌麻烦麻烦就找上你...今年换了三台了..就是工程量有点大..费时...急用一律不接..能等的留店,慢慢玩..割开有一台毛细管上一点的接头处半堵得像白色胶水一样..锥子都难插进去..第一次看到这种堵法..以前都是像碳粉一样的东西
发表于 2020-6-27 07:04:41 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
换压机,林可小,不可大
发表于 2020-6-27 07:33:59 来自手机 | 显示全部楼层
第一,制冷剂要定量加(不要加够),更换毛细管组,分支器一般不会有问题,因为分支器的前面有毛细管组
发表于 2020-6-27 08:51:28 | 显示全部楼层
2P柜机压机电流8.5A属于正常范围内,跳热保护应该是回气压力不足,压机得不到冷却而过热,查的地方一是冷凝器是否太脏,二是风机电容。还有一个原因:压机是翻新机或者是小2P的,制冷量不够,小马拉大车。
发表于 2020-6-27 10:55:45 | 显示全部楼层
dkm 发表于 2020-6-26 17:17
好,我马上去洗一下外机。  内机很干净。

压缩机制冷量5200,比出厂标配的稍大,电冰箱可能要调整毛细管 ...

外机冷凝器温度均匀吗?内机蒸发器应该是温度不均匀吧?结露不均匀呀
发表于 2020-6-27 15:53:38 | 显示全部楼层
本帖最后由 运城向荣电子 于 2020-6-27 15:58 编辑

2P柜机压机电流应该是6.5A,
热保护 ,一般是 外风机转速低,散热器热交换不好,也就是 不能很好地 吸收环境中的凉气,不能把热量散发到环境中去
毛细管微堵,
新换的压缩机 不合格
发表于 2020-6-27 16:28:33 | 显示全部楼层
本帖最后由 hcdc 于 2020-6-27 16:31 编辑

去年也碰到过一个,也是跟你一样的现象换压缩机内外机大洗内外机过滤器焊开检查氮气吹毛细管也还是那样最后放弃了,这种问题的空调一边工作一边给外机散热片淋水电流就不会上升明知道与散热有关就是修不好,我是第二个去的师傅第三个去的也没好最后还不得换新
 楼主| 发表于 2020-6-27 16:56:20 | 显示全部楼层
谢谢各位老师解答,可能还是系统哪里微堵。
发表于 2020-7-1 10:30:11 来自手机 | 显示全部楼层
楼主修复没有?修美修复都说一声啊,这么多师傅都等你结果呢
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-26 17:05 , Processed in 0.058530 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表