美的三代变频空调E7故障

[复制链接]
发表于 2020-6-20 20:54:12 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
麻烦各位老师给看下,给下建议跟维修经历,先谢过。机器代码:E7。故障代码显示:外风机失速。机器状况开机后,内机正常运行。外机风机动了一下就停止了。()
已经检查过内机板无问题。各个接线端
正常。信号线有0~30V跳动。可以很确定是外机主板。但三线直流风机好坏无法判断,不知道是不是真的是风机烧坏。但又会启动一下就停止,觉得应该是哪里保护了。大概检查了各个电阻电感都无问题。也在论坛搜索或由此类问题的机子,都没看有完修复案例。望各位老师傅赐教。
A4A1A7F3-DD4E-43DA-8C45-D089807D0EED.jpeg
30315CF2-8A8E-48AE-8595-326DB2EF40F3.jpeg
发表于 2020-6-20 21:11:26 | 显示全部楼层
查风机,相电流检测电路和风机无刷模块。
发表于 2020-6-20 21:11:56 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
先检查外风机模块,驱动电路,
发表于 2020-6-20 21:31:31 来自手机 | 显示全部楼层
图一是压缩机借口,,图二中间是风机借口。。那个小散热片就是风机模块。先测量uvw阻值正常不。。对了这是uvw风机还是300伏直流风机呀?。。你这是变频3。。谁告诉你这是三代美的的?
发表于 2020-6-20 21:52:15 | 显示全部楼层
散热片下面的模块坏了,我只会换板子
发表于 2020-6-21 10:13:30 | 显示全部楼层
只会换板的话,板子从那里来?某宝家吗还是售后服务部?
 楼主| 发表于 2020-6-21 20:24:32 来自手机 | 显示全部楼层
msms 发表于 2020-6-20 21:11
查风机,相电流检测电路和风机无刷模块。

谢谢,直流电机三线阻值相等。风机模块无从下手。可以肯定的是风机正常。
 楼主| 发表于 2020-6-21 20:25:41 来自手机 | 显示全部楼层
aa479287942 发表于 2020-6-20 21:52
散热片下面的模块坏了,我只会换板子

您好,您是怎么确定的呢?您修复过这种故障的机子吗?
 楼主| 发表于 2020-6-21 20:32:23 来自手机 | 显示全部楼层
a787878 发表于 2020-6-20 21:31
图一是压缩机借口,,图二中间是风机借口。。那个小散热片就是风机模块。先测量uvw阻值正常不。。对了这是u ...

是的,师傅,图一是压机接口,主板在马家都叫三代板,所以才那样叫的。电机跟压机uvw三线阻值没问题,风机大概50欧。压机2.8。相等。风机电压标:DC310V。您修过这款机器对吗?
 楼主| 发表于 2020-6-21 20:34:27 来自手机 | 显示全部楼层
熟悉的迷糊 发表于 2020-6-20 21:11
先检查外风机模块,驱动电路,

好的谢谢。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-24 15:34 , Processed in 0.046324 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表