发表于 2020-6-13 16:47:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 荣昌制冷 于 2020-6-14 06:01 编辑

本人业余小白,前段时间牺牲了一台100L的冰柜,用其剩下的压缩机和冷凝器改造了个冷水机,加了个膨胀阀、和1P的板换,现在试机发现最低温冷却到17度就下不去了,压缩机还老是发热停机,一直找不到原因。看到的师傅帮忙解答下吧
或者哪位师傅能指导做一台冷水机呀,在此拜谢
发表于 2020-6-13 17:55:02 | 显示全部楼层
没有任何参数,猜?
发表于 2020-6-13 20:05:04 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
100L冰柜上的压缩机有多大,百瓦差不多吧,还能用上高大上的膨胀阀,这设计挺厉害的。
 楼主| 发表于 2020-6-13 22:14:04 | 显示全部楼层
鄂东精锐 发表于 2020-6-13 17:55
没有任何参数,猜?

冷媒想用R134的,水冷温度0-5度左右,我现在有个1P的板式换热器、134的膨胀阀、
希望师傅推荐合适的压缩机和冷凝器
 楼主| 发表于 2020-6-13 22:15:33 | 显示全部楼层
春法维修 发表于 2020-6-13 20:05
100L冰柜上的压缩机有多大,百瓦差不多吧,还能用上高大上的膨胀阀,这设计挺厉害的。 ...

心想的是将就现有的材料,结果不匹配效果就不咋的、无奈。欢迎师傅指教
发表于 2020-6-13 22:39:14 | 显示全部楼层
本帖最后由 王卫海 于 2020-6-13 22:40 编辑

压缩机太小了,也不是你这么算的,你需要多少冷量然后选择蒸发器 膨胀阀 冷凝器 压缩机
 楼主| 发表于 2020-6-13 22:46:19 | 显示全部楼层
王卫海 发表于 2020-6-13 22:39
压缩机太小了,也不是你这么算的,你需要多少冷量然后选择蒸发器 膨胀阀 冷凝器 压缩机 ...

主要是我不怎么会算,40L 30度左右的水需要冷却到0-5度,求告知
发表于 2020-6-13 23:11:33 | 显示全部楼层
你也不看看膨胀阀在什么情况下才用,瞎搞这种不切实际的事,
发表于 2020-6-15 00:49:49 | 显示全部楼层
爱折腾hjg 发表于 2020-6-13 22:46
主要是我不怎么会算,40L 30度左右的水需要冷却到0-5度,求告知

单按照你40升的水降温到0度计算需要1395W的冷量,然后再根据这个冷量计算蒸发器 冷凝器 节流 和 压缩机。最简单的找个1P空调外机 接上你之前的板换就可以了!
发表于 2020-6-15 13:59:55 来自手机 | 显示全部楼层
冷水温度不在冰点以下,冷柜用压缩机改造,工况不一样,怎么可能正常使用呢?相关器件参数都得有所改动才可以。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-18 14:46 , Processed in 0.060828 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表