求助!冷库电箱自动失效,手动可以

[复制链接]
发表于 2020-6-12 17:59:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
求助!冷库电箱自动失效,手动可以
是精创的ECB-5060电箱
发表于 2020-6-12 18:50:04 | 显示全部楼层
你想说什么,简单描述也好啊。
发表于 2020-6-12 19:22:11 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
检查自动控制电路
发表于 2020-6-12 21:15:28 来自手机 | 显示全部楼层
是不是延时了
发表于 2020-6-12 21:58:50 来自手机 | 显示全部楼层
说明有问题了,手动是短接了保护
发表于 2020-6-13 00:35:59 | 显示全部楼层
手动可以,正明保护电路正常,按图纸故障出在微机显示器温度/除霜盒输出的除霜BT继电器常闭触点6/7(应该一开一闭合,6/7常闭,8/9常开除霜)它错画成两常开了)或SA手动/自动开关,查图中绿框部份
搜马云家有简单的原理图,没注明字母代表什么,猜一下:BT应是除霜定时(可接显示器温度/除霜输出),CP应是压机延时启动,BP压机综合保护(温度控制串接此处),FR高低压保护
360截图20200613001759643.jpg
 楼主| 发表于 2020-6-16 10:01:43 | 显示全部楼层
岑象伦 发表于 2020-6-13 00:35
手动可以,正明保护电路正常,按图纸故障出在微机显示器温度/除霜盒输出的除霜BT继电器常闭触点6/7(应该一 ...

老师,之前是可以的,换了个温控器也不行。
发表于 2020-6-16 12:39:23 | 显示全部楼层
本帖最后由 岑象伦 于 2020-6-16 12:41 编辑
喜欢制冷呀 发表于 2020-6-16 10:01
老师,之前是可以的,换了个温控器也不行。


恭喜你中双色球了,换好温控器后,化霜定时器BT刚好行到化霜时间,触点6/7断开(自动时应闭合,与下面1/2开关触点闭合形成自动控制回路),原图字母SA右边开关触点闭合是在手动状态形成回路,压缩机启动,它这图温控器应是控制压缩机的继电器CP的。这是老款电路图,新的应温控器与化霜定时一体成控制盒,外部只接化霜或压缩机交流接触器,简单多了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-17 19:47 , Processed in 0.060603 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表