格力10p显示e6

[复制链接]
发表于 2020-6-10 22:59:03 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
格力10p柜机,开机内风机转,外机没反应,外机红灯亮。一会显示e6,检查信号都通,下一步该检查哪里?内机板还是外机板还是显示板,怎么确定是那一部分问题呢
发表于 2020-6-11 00:06:23 | 显示全部楼层
电压电流都没有,叫别人怎么说?
发表于 2020-6-11 00:24:01 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
一般地,这个故障代码是个大体方向,根据这个方向,开启你的思路。
那当显示E6时,你的思路在哪?
应该先做了自己应该做的、能做的,如果还是无法排除故障,
这时,
你把你所做的包括相关的数据过程啥的表述出来,
这样一来,
大伙就更直接的给予你相应的帮助了。
求援,先求自己哈
 楼主| 发表于 2020-6-11 12:29:55 来自手机 | 显示全部楼层
首先测量信号线通断是否正常,然后测量有没有电压浮动,发现没有,也可能我的万用表是1000v量程测不出来,
 楼主| 发表于 2020-6-11 12:31:46 来自手机 | 显示全部楼层
黄信 发表于 2020-6-11 00:06
电压电流都没有,叫别人怎么说?

外机都不转没有电流,
 楼主| 发表于 2020-6-11 12:36:36 来自手机 | 显示全部楼层
哈,空调佬 发表于 2020-6-11 00:24
一般地,这个故障代码是个大体方向,根据这个方向,开启你的思路。
那当显示E6时,你的思路在哪?
应该先做 ...

只测量了信号线是通的,内外机板子没处下手,技术有限,显示板有个芯片,
发表于 2020-6-11 18:08:53 | 显示全部楼层
更换外机板.
发表于 2020-6-11 18:35:29 | 显示全部楼层
首先你得确定通讯电压是什么样的电压?有没有跳变,跳变多少?这可能是故障的关键
发表于 2020-6-12 22:36:32 | 显示全部楼层
变压器查了没    格力10P机器开机久了  出风口的冷凝水会流到控制面板上   然后插件上会有腐蚀
 楼主| 发表于 2020-6-13 08:55:15 来自手机 | 显示全部楼层
shuygsd 发表于 2020-6-12 22:36
变压器查了没    格力10P机器开机久了  出风口的冷凝水会流到控制面板上   然后插件上会有腐蚀 ...

查了没问题,
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-9 05:50 , Processed in 0.059762 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表