电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 1858|回复: 3

高低压控开关接法和一个电控箱可带两台机组吗?

[复制链接]
发表于 2020-6-9 17:29:42 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 荣昌制冷 于 2020-6-9 20:02 编辑

大家讨论一下,外机的高低压控开关的两种接法,第一种:是串接在制冷交流接触器回路中,当环温过高或者漏F 造成回气压力低,高低压控保护,有一些高低压控是自动复位的,如果短时间内复位了会造成压缩机频繁启动。第二种:是将高低压控开关串接在电脑温控器电源供电端的,当环温高或者漏F 造成回气压力低,高低压控保护,电脑温控器失电,如若在短时间内高低压自动复位接通,电脑温控器得电,但电脑温控器设置有延时启动,具体延时多少分钟可以调节,这样可避免压缩机频繁启动,这两种方法哪一种好呢?因为我平时跟客户安装冷库用的电控箱都是自己买零件组装的,高低压控是串在交流接触器的用了那么多,因没有漏F 的,所以一直都很正常,另外请教:那些厂里组装的电控箱,高低压控是串接在哪里的,谢谢大家
 楼主| 发表于 2020-6-9 18:01:45 来自手机 | 显示全部楼层

一个电控箱可带两台机组吗

请教荣老及前辈师傅,接到一个100立方冷库,-18度,用两台全封6P+DD60 机组,(因为半封10P活塞机振动大,噪音大,故用2台全封)如果用两个电控箱分别控制两台机组,两台机组的开机停机温度设置一样,因两个电控箱检测的库温会有一点小小的误差,会造成两台机组不同时启动,为了两台机组同时启动,就用一个电控箱带两台机组,交流接触器配大些,电流带两台机组的电流没问题的,两个压缩机并联一起,两个蒸发器的4个风机也与压缩机供电并一起,两个蒸发器的化霜也并一起,两台机组的高低压控串联后,再串联到电控箱控制回路中,当其中一台机组出现高低压控保护时,两台机组均不工作,排除故障后两台才会同时工作。在此请问:2个压缩机与4个冷风机,相当于6个电机同时启动,同时停止,会产生尖峰脉冲吗?会有损坏压缩机的可能吗?因压缩机和冷风机属于感性负载,有碍交通直的作用,个人分析可能问题不大,但没有长期试验没有经验来说明,望荣老师及前辈师傅指点,谢谢
发表于 2020-6-10 21:57:55 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
用一个控电箱加个延时开关在加个接触器,同时启动对电网伤害太大
 楼主| 发表于 2020-6-11 15:20:27 来自手机 | 显示全部楼层
广州佳波老师指点下吧
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-18 09:18 , Processed in 0.053539 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表