接一保鲜库,体积4米X3米X2.5米,内外机风冷,5匹全封闭压缩机,R22,保鲜库要求拉到零上1度,高压管裂漏氟,补焊高压管,用新买的飞越1.5升真空泵高压管处抽真空1小时后加氟,加了大约4.1KG R22,库温从8度拉到1度停机用了1个小时。室外温度32度,高压压力1.6MP,库温在2度时低压压力0.1MP,回气结霜,结霜结到离压缩机壳体3CM,虽然机器也拉零上1度停机了,总感觉保鲜库降温慢。各位师傅看一下有没有问题。是不是氟少了?纠结的问题是结霜结到离压缩机壳体3CM了,不能再加氟了,怕结霜结到压缩机壳体上。以往修冰箱冰柜空调多,第一次修冷库,比较纠结,麻烦指导
发表于 2020-6-8 17:30:00 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2020-6-8 17:31 编辑

库容30立方,要求库温零上1度,配5匹全封闭压缩机足够了。
库温2度,此时的蒸发温度为-3度,对应的R22的压力为0.351MPa表压,扣除回气管路一定的压力损失,低压压力应该为0.3MPa表压。
当库温在0度以上时,系统的任何部位都不得有结霜现象出现!这是辨别系统是否正常的重要标志,也是操作和调整的原则和前提。
你的理解存在误区,正因为低压低了,对应的温度也低了,库温在0度以上时,系统就出现结霜现象,这是不正常的,说明系统中的制冷剂仍未加足。加足后低压上升了,对应的温度也高了,结霜现象即会消除。制冷量也增大了,库温也就下降快了。
 楼主| 发表于 2020-6-8 18:47:20 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
荣昌制冷 发表于 2020-6-8 17:30
库容30立方,要求库温零上1度,配5匹全封闭压缩机足够了。
库温2度,此时的蒸发温度为-3度,对应的R22的压 ...

非常感谢超版师傅的指导。您的意思是氟没有加够,库温2度时氟要加到低压压力0.3MP是吗?
发表于 2020-6-8 21:10:34 来自手机 | 显示全部楼层
5p全封压缩机我一般都加9公斤左右制冷剂
 楼主| 发表于 2020-6-8 22:31:57 | 显示全部楼层
爱你别客气 发表于 2020-6-8 21:10
5p全封压缩机我一般都加9公斤左右制冷剂

谢谢你的指导
发表于 2021-3-3 23:19:08 来自手机 | 显示全部楼层
4p全封压缩机一般加多少公斤左右制冷剂?6米管路
发表于 2021-3-4 21:10:51 来自手机 | 显示全部楼层
1✘1.5左右氟
发表于 2021-3-10 23:10:29 来自手机 | 显示全部楼层
又把冷库师傅活给抢了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-16 17:04 , Processed in 0.065053 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表