大家指点下一台格力空气能故障,急!急!

[复制链接]
发表于 2020-6-2 19:01:54 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
一台格力空气能使用八年左右,升温很慢,几个小时才升几度,时间长出现E4,上门检查启动压机,风机都正常,启动一会粗管很烫,但水管不升,测压力9个压左右,很少修空气能无经验,请高手指点,谢谢!
发表于 2020-6-2 19:39:10 | 显示全部楼层
雪种不够  ,格力通常内桶漏。
发表于 2020-6-2 20:12:55 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
楼上正解   格力的内桶质量严重不如外机
发表于 2020-6-2 20:56:02 来自手机 | 显示全部楼层
这种情况尽量避开吧!免得亏本,你这台是水之恋吧!水箱质量真不怎样,
发表于 2020-6-2 20:57:59 来自手机 | 显示全部楼层
以前做格力售后时遇到过,管冷时不漏,一热就微漏,加雪种一个多又报E4,越到后面漏的越快
 楼主| 发表于 2020-6-2 21:22:56 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢大家
发表于 2020-6-3 10:57:44 | 显示全部楼层
9个鸭子不够吃
发表于 2020-6-3 21:59:49 来自手机 | 显示全部楼层
加雪种吧 转换回制冷模式加雪种就可以了。
发表于 2020-6-3 22:04:38 来自手机 | 显示全部楼层
手动操作调至化霜模式才能加氟,具体如下:1、在机组正常运行制热水模式下,先按 “模式”+“▲”组合键长按5s,显示器显示水温地方显示“00”;2、再次长按“模式”+“▲”组合键5秒,显示器显示水温地方由“00”变为“P0”;3、通过”▲“或”▼“键将”P0“调为”P3“,然后按”模式“键确定;显示水温正上方会显示”00“;4、通过”▲“或”▼“键将”00“调为”01“,然后按”模式“键确定;右下角出现”化霜“字样,化霜模式设置完成
发表于 2020-6-3 22:06:22 来自手机 | 显示全部楼层
有一款商用机是用r134a冷媒的。之前都是r22的多。加冷媒和普通的空调压力一样。4.5个压力