开机后内机工作没问题,外机启动几十秒就停机,然后果断时间外机再次启动一下马上又停。我现在也无语了,首先排除了内外机联线问题,外机三个指示灯  1 亮2灭3亮   哎我也是无助了,求论坛里的大神们帮忙想想办法
发表于 2020-6-2 19:47:59 | 显示全部楼层
室外温度传感器及其电路。
发表于 2020-6-3 09:45:11 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
电流检测电路看看。估计是检测到电流偏大了
 楼主| 发表于 2020-6-3 12:27:47 来自手机 | 显示全部楼层
一念思量 发表于 2020-6-2 19:47
室外温度传感器及其电路。

谢谢,我先查下
 楼主| 发表于 2020-6-3 12:28:08 来自手机 | 显示全部楼层
创意电器维修部 发表于 2020-6-3 09:45
电流检测电路看看。估计是检测到电流偏大了

好的,我先量量看
 楼主| 发表于 2020-6-5 17:56:15 来自手机 | 显示全部楼层
换了外机管温传感线线,现在灯成了闪灭闪,故障代码成了19了
发表于 2020-6-5 21:12:25 来自手机 | 显示全部楼层
跳变电压多少
发表于 2020-6-5 21:13:12 来自手机 | 显示全部楼层
跳变电压多少 通讯光耦查了没  高低电压正常不
发表于 2020-6-6 06:57:02 来自手机 | 显示全部楼层
闪灭闪  压缩机失步,一般换模块就会解决
 楼主| 发表于 2020-6-7 10:15:56 来自手机 | 显示全部楼层
鸿鹄战队杨亮 发表于 2020-6-6 06:57
闪灭闪  压缩机失步,一般换模块就会解决

模块马上到了,换上试试