新手请教空调问题

[复制链接]
发表于 2020-5-31 00:53:40 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本人从来没修过空调只是在视频和书上面看过,只会修冰箱,请教师傅们许多问题,   1 检修空调时接上压力表后看有无缺少制冷剂,是停机看压力,还是开机看压力,夏天制冷时压力大概多少MP,冬天制热时大概多少MP, 2 空调加氟是看压力加氟准还是定量准, 3  四通阀串气会造成压缩机损坏吗,串气后压力是不是会高。 问题有点多望师傅们帮我解答一下
发表于 2020-5-31 02:28:35 来自手机 | 显示全部楼层
你这几个问题可以说论坛每天都在讨论,随手一翻就是大量帖子
发表于 2020-5-31 06:41:35 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
电脑上有
发表于 2020-5-31 07:11:18 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2020-5-31 07:34:52 来自手机 | 显示全部楼层
这种基本常识,百度一下就行了
发表于 2020-5-31 07:37:25 | 显示全部楼层
1 停机可以看饱和压力,如果饱和压力都低,那是缺很多制冷剂,开机可以看运行压力,但是这都是需要判断的,系统堵压力也会偏高或者偏低,夏天制冷时R22压力大概5左右,冬天制热时大概多少20左右,压力随温度而会有所变化
2 空调加氟当然定量准,但是实际情况实际操作
3 四通阀串气短时间不会造成压缩机损坏,长时间有可能压缩机温度过高损坏,串气后压力会高。
发表于 2020-5-31 08:52:57 来自手机 | 显示全部楼层
买台旧空调回去慢慢研究,毕竟实践出真知
发表于 2020-5-31 09:10:38 | 显示全部楼层
空调是否缺少制冷剂要综合各方面的因素考虑,一般从高压管是否结霜也能大概判断。
发表于 2020-5-31 09:26:27 | 显示全部楼层
多看看论坛吧
发表于 2020-5-31 18:54:31 来自手机 | 显示全部楼层
1系统维修或换件按定量加氟,2普通泄漏处理好漏点后按压力补充,但适用于夏天,冬季就算了3电流是参考不建议以此为填充量的标准4四通串气长时间运行会损坏压缩机
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-9 18:29 , Processed in 0.060739 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表