新手一枚星星商用冰柜6门1300L,两个压缩机各3门冷藏和冷冻,冷冻的內漏盘的6明管,650L我刚开始盘了20,因为不够冷后面我又加了19米的管子,一共盘了39米,毛细管跟冰箱原来的大小2.0的我用了4米,毛细管凉的长度估计在1米,热的长度估计3米。回气管结冰到压缩机这里连压缩机多结了一层冰,压缩机工作电流是1.9的样子,有人说6的管子小了,因为管子已经盘好了冰箱多工作了好几天,就是温度降不来现在最冷只有零下7度的样子,就是在不改管子的情况下怎么让他温度达到零下20度的样子,管子我盘是S型,各位大师帮我一下看要怎么整,在这里叩谢了。不知怎么了我发不了图片。
P00515-185533.jpg
P00515-185810.jpg
 楼主| 发表于 2020-5-19 17:29:16 来自手机 | 显示全部楼层
跟毛细管接头这一段手摸会有一点沾手,但没有结霜
 楼主| 发表于 2020-5-19 17:32:15 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
图画圈这里,压缩机结冰我也发个图片,各位大师帮帮我,
P00515-145008.jpg
P00515-185533(1).jpg
发表于 2020-5-19 17:56:51 | 显示全部楼层
你看看我盘的那个冷藏柜,我省你比我更省,铜管盘的也太少了吧
 楼主| 发表于 2020-5-19 18:04:23 来自手机 | 显示全部楼层
兄弟电子维修 发表于 2020-5-19 17:56
你看看我盘的那个冷藏柜,我省你比我更省,铜管盘的也太少了吧

我一共盘了39米,按理说也不少了,有人说盘多了。是多了还是少了我有点蒙
发表于 2020-5-19 18:06:05 | 显示全部楼层
650升冷冻10mm管60米左右,保鲜另计11米,合计70管左右
发表于 2020-5-19 18:23:18 | 显示全部楼层
你的氟 可要钱买
发表于 2020-5-19 18:38:32 | 显示全部楼层
怎么都好用6个的管子 8个的也多花不了几个钱 那个效果就不一样了
发表于 2020-5-19 19:15:16 | 显示全部楼层
毛细管4米???太长了。毛细管连接的这头不结霜,要么散热不好,要么液加多了。先尝试放点液。到回气管冰凉
发表于 2020-5-19 19:28:48 | 显示全部楼层
这也太省了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-11-16 10:48 , Processed in 0.064032 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表