查看: 3454|回复: 20

试验室冷冻柜低温达不到设定值压缩机滚烫

[复制链接]
发表于 2020-5-19 07:11:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 qgp448 于 2020-5-19 07:12 编辑

一台试验室的冷冻柜设定的工作温度(使用电子温控表)为零下35度,现在运行时最低温度只能达到零下28度。在运行中手摸压缩机外壳发现滚烫不敢停留,估计是压缩机在日夜不停工作所致。该压缩机型号为丹佛斯FR11G,,使用制冷剂为R134a。我是新手,不懂下一步该如何检查,请求维修师傅指导怎样确定故障部位和故障原因。
压缩机.jpg
发表于 2020-5-19 08:28:51 | 显示全部楼层
看图片机子应该修过,会不会加液太多或真空不良引起
 楼主| 发表于 2020-5-19 10:28:41 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
蜜蜂维修 发表于 2020-5-19 08:28
看图片机子应该修过,会不会加液太多或真空不良引起

谢谢关注!此机以前未修过。
发表于 2020-5-19 10:44:11 | 显示全部楼层
qgp448 发表于 2020-5-19 10:28
谢谢关注!此机以前未修过。

没修过的机子压缩机不会有快速接口
发表于 2020-5-19 10:44:15 | 显示全部楼层
明显是修过的 厂家出厂不会是这样的
发表于 2020-5-19 10:49:09 | 显示全部楼层
鉴定完毕!~·已修的机子过。
发表于 2020-5-19 12:08:38 | 显示全部楼层
冷冻柜设定的温度达不到导致压缩机不停机。重新按不制冷状态检查。(压缩机性能,高低压检测,系统是否有堵塞等等。。。)
 楼主| 发表于 2020-5-19 21:13:32 | 显示全部楼层
金壹家电维修 发表于 2020-5-19 12:08
冷冻柜设定的温度达不到导致压缩机不停机。重新按不制冷状态检查。(压缩机性能,高低压检测,系统是否有堵 ...

谢谢师傅指点!
发表于 2020-5-19 22:21:33 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2020-5-20 07:11:42 | 显示全部楼层
兢业家电 发表于 2020-5-19 22:21
看见那个快速接头之后我就觉得你这活儿不好干,反正我最愁擦屁股活儿!

经过了解,这个冷冻柜在2年之前找人修过,也是虽然可以冷冻但温度达不到设定值,当时加过冷冻液。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-13 05:03 , Processed in 0.065122 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表