    多年来偷偷干了很多手痒的事,善见险情,无证除险,良心使然。今天又一起,我住的楼,零线烧蚀,断在旦夕。报国家电网,国家电网维修人员来了,说他们只管电表箱内的电,总闸箱内的属物业管理。同时指出,线接方式是不对的,拂袖而去。本楼没有物业,没交那分钱,物业不会管。看了看,灰白半透明线、白色线是零线,绿色线是地线。动手时发现压紧螺丝锈死,生锈零线电缆一晃即可拔出。看似连接,随时会因氧化铜高阻零线“断零”。我认为两零线直接连接,不应接地(TT)。但没那么做,两零相接再接地(TN-c-s),处理了高温氧化接头的问题,现接线等效以前的接法或更好,尽管以前的接法不尽合理。由于条件限制,遵循了修旧如旧的思路修旧如旧,“免责”吧。安全特点稍有区别,没什么大问题的。欢迎各位同仁批评指正。
微信图片_20200517183406.jpg
微信图片_20200517183527.jpg
微信图片_20200517183501.jpg
微信图片_20200517190343.png
发表于 2020-5-17 19:25:37 | 显示全部楼层
两零线直接连接,不应接地。楼主好人,不然零线“断零”,三相分压烧坏大量电器。
发表于 2020-5-17 19:58:21 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
拂袖而去是对的,连个零线端子都没有
 楼主| 发表于 2020-5-17 20:08:43 | 显示全部楼层
LIUSHE 发表于 2020-5-17 19:25
两零线直接连接,不应接地。楼主好人,不然零线“断零”,三相分压烧坏大量电器。 ...

好人不敢当,谢谢指教。
 楼主| 发表于 2020-5-17 20:08:58 | 显示全部楼层
androider 发表于 2020-5-17 19:58
拂袖而去是对的,连个零线端子都没有

96年的楼,箱内本没有。
发表于 2020-5-17 20:22:53 来自手机 | 显示全部楼层
真是电老虎,来都来了,还不给顺带处理一下,也真是。哎。
 楼主| 发表于 2020-5-17 20:50:57 | 显示全部楼层
白发老头、 发表于 2020-5-17 20:22
真是电老虎,来都来了,还不给顺带处理一下,也真是。哎。

不只是帮助,还有责任,理解吧。
发表于 2020-5-17 20:56:44 | 显示全部楼层
电箱都这么老了,楼也不年轻啊
发表于 2020-5-17 21:00:12 | 显示全部楼层
这些开关都淘汰了,应该换新款的了
发表于 2020-5-17 21:54:48 | 显示全部楼层
楼主技术不错
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-7 06:40 , Processed in 0.069947 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表