  上门检查一台保鲜柜,放饮料的,详细询问后得知以下情况:海信保鲜柜从未维修过,购买一年出头,已过保修期,刚买来前两个月正常使用,两个月后发现不是很冷,地板经常出现水渍,后来因个人原因停用一年没有报修,直到前几天重新使用,因制冷效果差联系我上门检查。
  用手感觉箱内温度,微凉,不够冷,后背是原装加宽加密的散热管,手摸散热管,上面三分之一的部位正常散热,下面三分之二常温,回气管温热,压缩机因为长时间运行不停机导致很烫。
  拔掉电源几分钟后,割开工艺口,喷出大量制冷剂,整体保压48小时,无漏气,怀疑微堵,更换过滤器,重新抽真空加制冷剂,加至过滤器微热,回气管才能感觉到微凉,
  运行一晚上后再次上门检查,发现散热管只有一半在散热,回气管又变成了温热,再次加了些制冷剂进去,加至回气管微凉,这个时候低压表的表压在0的位置,过滤器滚烫,明显制冷剂太多,
  但是放掉一些制冷剂,回气管又会变的常温甚至温热,这是怎么回事
  会不会是压缩机的问题?
  有师傅遇到过这种情况吗
发表于 2020-5-12 15:31:11 | 显示全部楼层
你刚干制冷维修吧?
维修招数 也很新鲜
发表于 2020-5-12 15:50:46 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
已经修试过一次了,换压缩机吧。
 楼主| 发表于 2020-5-12 18:49:00 来自手机 | 显示全部楼层
运城向荣电子 发表于 2020-5-12 15:31
你刚干制冷维修吧?
维修招数 也很新鲜

前面开始做家电维修,修的比较多的是小家电和洗衣机这些。冰箱也有,不过比较少,至今一共才一二十台,主要是我修冰箱是自己摸索,没有师傅教,有问题了就上论坛看看或者发帖求助,所以说现在还算是新手吧,经验不足
 楼主| 发表于 2020-5-12 18:49:25 来自手机 | 显示全部楼层
运城向荣电子 发表于 2020-5-12 15:31
你刚干制冷维修吧?
维修招数 也很新鲜

前年开始
发表于 2020-5-13 09:15:26 来自手机 | 显示全部楼层
一会加多了一会放多了!急躁了!
发表于 2020-5-13 09:19:29 来自手机 | 显示全部楼层
你是不是制冷剂加错了呀?我上次把134a 加600压机里,压机和散热网都烫!散热网手都不敢摸
发表于 2020-5-13 09:28:35 | 显示全部楼层
按你说的还是压缩机的问题。
发表于 2020-5-13 09:45:07 | 显示全部楼层
楼主修好没?换了什么了嘛
发表于 2020-5-13 15:16:54 来自手机 | 显示全部楼层
制冷剂都不知道,怎么就能以压力判断多少的。冰箱漏都不查,直接加制冷剂,效果好到哪里去。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2026-2-20 21:55 , Processed in 0.063433 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表