电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 6768|回复: 18

3p保鲜库。蒸发器膨胀阀结霜

[复制链接]
发表于 2020-5-10 23:45:48 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
蒸发器膨胀阀结霜,压缩机无霜。回气管出蒸发器60公分有霜。3p谷轮全封闭压缩机,dl20风机,丹佛斯2号阀体2号芯。r22,膨胀阀调过。现在是把膨胀阀顺时针扭到底,然后往回扭2圈半。加了7.5公斤氟,库温2度,低压2高压13。还是缺氟吗?
发表于 2020-5-11 05:22:09 | 显示全部楼层
先把膨胀阀的调节杆调整在中间位置上再说。
 楼主| 发表于 2020-5-11 14:43:20 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
膨胀阀调节螺丝一共10圈。第十圈螺丝就掉出来了。我应该转到第5圈对吗
发表于 2020-5-11 18:04:40 | 显示全部楼层
nisu001 发表于 2020-5-11 14:43
膨胀阀调节螺丝一共10圈。第十圈螺丝就掉出来了。我应该转到第5圈对吗

对的,基本调在中间位置上就行了。
发表于 2020-5-13 16:48:35 | 显示全部楼层
nisu001 发表于 2020-5-11 14:43
膨胀阀调节螺丝一共10圈。第十圈螺丝就掉出来了。我应该转到第5圈对吗

丹佛斯膨胀阀有10圈吗?
发表于 2020-5-13 21:08:16 | 显示全部楼层
楼主调完怎么样了?
 楼主| 发表于 2020-5-16 17:51:10 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2020-5-16 19:19 编辑

调完以后库温3度低压2.3高压14.5膨胀阀结冰。回气管结冰
请问荣版这样正常吗?已加氟7.5公斤
发表于 2020-5-16 19:32:36 | 显示全部楼层
nisu001 发表于 2020-5-16 17:51
调完以后库温3度低压2.3高压14.5膨胀阀结冰。回气管结冰
请问荣版这样正常吗?已加氟7.5公斤 ...

R22制冷剂,库温3度,此时的蒸发温度为-2度,对应的压力为0.366MPa表压,扣除回气管路一定的压力损失,低压压力至少应该为0.3MPa(约合3公斤)表压。
低压压力低了,相对应的温度也低了,所以还不该结霜的部位就已经结了霜(冰)。低压低,制冷量小,降温慢,甚至不降温。如果膨胀阀的调节杆确认在中间位置,则说明系统中的制冷剂仍然不足!
也请你看看我在其它相关帖子里反复经常强调的前提和原则,以及结霜的温度时机等。
 楼主| 发表于 2020-5-16 20:09:28 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢荣版。我还有一个问题,我加冷冻油加到油镜的5分之4会不会对机器有影响?谷轮zb21的压缩机
发表于 2020-5-17 03:29:06 | 显示全部楼层
nisu001 发表于 2020-5-16 20:09
谢谢荣版。我还有一个问题,我加冷冻油加到油镜的5分之4会不会对机器有影响?谷轮zb21的压缩机 ...

润滑油加得过多,也会增加油耗,浪费了超出的部分。最大加注量不要超过视镜的2/3处。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-14 19:41 , Processed in 0.060756 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表