求助格力风管机空调fgr3.5H/A2开机显F2被难到了

[复制链接]
发表于 2020-5-10 12:49:18 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
格力风管机空调开机即显F2,整机不运行,查资料显F2是蒸发器管温感温头出问题,但是我换了20K的管温故障依旧,随后又换环温感温头和内机主板故障也未排出,内外机通讯线也有电压变化,通讯线路应该没问题。现不知从何入手了,还请大神们帮帮忙。控制面板也代换过。
发表于 2020-5-10 14:11:36 | 显示全部楼层
管温感温包故障(F2)
 楼主| 发表于 2020-5-10 15:04:14 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
管温包都代换了,故障依旧,现在没法了只有查外机感温和外机板子了
发表于 2020-5-10 18:54:54 | 显示全部楼层
看看内机板上管温传器插件,测量一下电压正不正常,背面有无虚焊,铜箔有无断裂,没有就换板吧
 楼主| 发表于 2020-5-13 21:51:24 来自手机 | 显示全部楼层
感谢大家,已修复,换外机主板后故障排除。
发表于 2020-5-13 22:27:21 来自手机 | 显示全部楼层
OK了?多谢分享
发表于 2020-5-14 11:21:45 来自手机 | 显示全部楼层
即使对方进攻 发表于 2020-5-13 21:51
感谢大家,已修复,换外机主板后故障排除。

回收故障空调主板,我专修空调主板
发表于 2020-5-14 11:34:55 来自手机 | 显示全部楼层
学习了谢谢分享!外机传感器和主板