电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
楼主: zhangxusong

定频空调毛细管

[复制链接]
 楼主| 发表于 2020-5-10 12:12:24 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
智杰电脑 发表于 2020-5-10 09:25
压缩机不行啦

压缩机如果不行的话,制冷状态高压经过毛细管后的压力应该也不行才对,但是现在制冷时毛细管后压力也很强
发表于 2020-5-10 22:34:20 来自手机 | 显示全部楼层
过程不一样吧!制冷是喷气走毛细管,制热是吸气离毛细管近,后面没有压力顶着光靠压机根本吸不动!制热不好上压力表电流表呀,拆下来干嘛?
 楼主| 发表于 2020-5-10 22:44:09 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
凯撒的小忧伤 发表于 2020-5-10 22:34
过程不一样吧!制冷是喷气走毛细管,制热是吸气离毛细管近,后面没有压力顶着光靠压机根本吸不动!制热不好 ...

因为要移机,索性就没收氟,观察一下压力和吸力。
所以按照你说的道理,制热时细管截止阀口的吸力就是会比较制制冷时粗管截止阀口的吸力小?正常就是这样的吗?
发表于 2020-5-10 23:30:28 | 显示全部楼层

???????不符常理
发表于 2020-5-11 09:28:12 | 显示全部楼层
学习中。。。
发表于 2020-5-11 11:43:57 | 显示全部楼层
zhangxusong 发表于 2020-5-10 12:12
压缩机如果不行的话,制冷状态高压经过毛细管后的压力应该也不行才对,但是现在制冷时毛细管后压力也很强 ...

你说的很强是有多强?要将雪种加压到5公斤的压力你说要多强的力度才行?
 楼主| 发表于 2020-5-11 12:15:37 来自手机 | 显示全部楼层
智杰电脑 发表于 2020-5-11 11:43
你说的很强是有多强?要将雪种加压到5公斤的压力你说要多强的力度才行? ...

没有用压力表测量具体数值,现在只是从定性角度可以直接看出制冷和制热时的压力和吸力不一样,而且差的蛮多,所以不确定这样是不是就是正常的现象
发表于 2020-5-11 12:19:14 | 显示全部楼层
zhangxusong 发表于 2020-5-11 12:15
没有用压力表测量具体数值,现在只是从定性角度可以直接看出制冷和制热时的压力和吸力不一样,而且差的蛮 ...

那就是罗,还是要用压力表测一下吧!更可况是空气能用的要求的压力就更高了
发表于 2020-5-12 17:14:06 | 显示全部楼层
换新机,旧的老化了。
发表于 2020-5-12 20:09:06 | 显示全部楼层
一看就是没师傅带  给你普及一下吧  小管吸气的是时候肯定没有大管吸气强  加热慢谁告诉你一定堵了  看机器成色应该不到堵的程度  你以为堵的几率这么高吗 几十台有一台就难得的了 你摸大管烫手吗 不烫基本就缺氟 还有上压力表 和电流表    空气能加氟必须上称定量加
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-27 02:37 , Processed in 0.064438 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛