楼主: 793109569

比泽尔螺杆机不制冷

[复制链接]
 楼主| 发表于 2020-5-7 09:39:44 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
本帖最后由 荣昌制冷 于 2020-5-7 11:16 编辑

风冷了走氟利昂了,请问这样跟蒸发器脏有关系吗
IMG20200507093506.jpg
发表于 2020-5-7 09:59:01 | 显示全部楼层
哦  这样的啊 现在机头是满载运行吗?如果是的话制冷剂有补充了试过吗?
 楼主| 发表于 2020-5-7 10:09:29 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
本帖最后由 荣昌制冷 于 2020-5-7 11:15 编辑

是满载运行加一瓶了22.7公斤
我感觉氨少了可有人说看液镜有没有泡沫
IMG20200507094106.jpg
发表于 2020-5-7 11:07:19 | 显示全部楼层
这个制冷剂远远不够。。。。。
 楼主| 发表于 2020-5-7 14:56:20 来自手机 | 显示全部楼层
大龙制冷 发表于 2020-5-7 11:07
这个制冷剂远远不够。。。。。

那要加到低压多少公斤
 楼主| 发表于 2020-5-7 14:58:49 来自手机 | 显示全部楼层
王卫海 发表于 2020-5-7 09:59
哦  这样的啊 现在机头是满载运行吗?如果是的话制冷剂有补充了试过吗?

你好如果这种情况要加到低压多少
 楼主| 发表于 2020-5-7 15:02:46 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌老师帮忙看一下,要怎么办
发表于 2020-5-7 23:37:51 | 显示全部楼层
793109569 发表于 2020-5-7 14:58
你好如果这种情况要加到低压多少


一般正常设计蒸发温度5度左右  表压5KG左右吧  
发表于 2020-5-9 08:10:36 | 显示全部楼层
本帖最后由 星际海盗 于 2020-5-9 08:12 编辑

氨 ???? ???? ???? ???? 你确认是氨?  氨有22.7kg一瓶的? 这明显蒸发器是吊顶风机,铝管走氨???? 开什么国际玩笑。
发表于 2020-5-9 10:40:53 | 显示全部楼层
793109569 发表于 2020-5-7 10:09
是满载运行加一瓶了22.7公斤
我感觉氨少了可有人说看液镜有没有泡沫

图片看不清楚,但看这个压力怎么是在停机状态呢,如果螺杆机,低压正常是在4.5-5bar,如果不是,看是否加载100%,是,制冷剂不够,不是,看设定温度,如果温度实际温度原高于设定温度,则可能油路堵塞、加载阀异常、控制电路异常、滑块异常等情况。具体不好简单告诉你什么故障,要重复确定各个状态。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-19 05:43 , Processed in 0.059370 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表