请教一下数控机床冷却系统问题

[复制链接]
发表于 2020-5-5 11:21:23 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 荣昌制冷 于 2020-5-5 11:33 编辑

请问一下各位师傅,接修一台数控机床机床上面的油冷却系统,r407c制冷剂,低压5个压,高压19个压,现在一直制冷,到达设定温度后旁通管上的脉冲电磁阀不动作导致一直制冷,一天之内时不时不动作,,阀体线圈通电正常,特别是厂房室内气温高时候,平时气温不高时候偶尔正常。请教一下各位老师 这是大概哪里问题
每次偶尔一直制冷时候 手动提起在放下这个白色电磁阀线圈 就能正常。
发表于 2020-5-5 20:41:33 | 显示全部楼层
手动提起在放下这个白色电磁阀线圈 就能正常,证明线路是好的,是阀体卡滞。
 楼主| 发表于 2020-5-5 22:04:56 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
dzss670471796 发表于 2020-5-5 20:41
手动提起在放下这个白色电磁阀线圈 就能正常,证明线路是好的,是阀体卡滞。 ...

阀体卡了 为什么平时正常呢 当数控机床工作开始喷冷却液洗工件时候 室内温度高温就开始卡
发表于 2020-5-6 00:49:21 | 显示全部楼层
线圈得电不动作?还是重点检查阀体和线圈吧。通过旁通控制低压的什么机器啊 哈伯?