返回列表 发新帖
楼主: anyangmy

格力空调,去年制冷剂泄露,修了一次,今年又泄漏了有.....

[复制链接]
发表于 2020-5-4 00:54:04 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
夏天制冷才多大压力呀,制热才漏的吧?打20个压试试
 楼主| 发表于 2020-5-4 08:18:33 | 显示全部楼层
笨鸟起飞 发表于 2020-5-4 00:32
内外机拆掉电控系统,打压扔水里泡着,如果有漏点就处理,没发现漏点就把管子换掉,不信治不了它,要是还漏 ...

看来只有把机器拆下来修了
发表于 2020-5-4 13:58:26 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
格力的挂机修过很多台都是靠电路板的右下角处铜管处漏,都是拆下来打压放水里才发现的。
发表于 2020-5-4 15:56:41 | 显示全部楼层
内外机连接管换新。。
 楼主| 发表于 2020-5-4 16:18:06 | 显示全部楼层
售后说是室内机的蒸发器腐蚀漏了,有遇到这种情况的吗
发表于 2020-5-4 18:30:00 | 显示全部楼层
我昨天碰到一套格力变频3匹机 和你的故障一样一样滴 查了一下 没找到露点 准备上氮气看看 格力还核心科技 我去碰到3台了
发表于 2020-5-4 20:16:46 | 显示全部楼层
hry 发表于 2020-5-4 13:58
格力的挂机修过很多台都是靠电路板的右下角处铜管处漏,都是拆下来打压放水里才发现的。 ...

这个提示很重要,感谢无私分享啊!
 楼主| 发表于 2020-5-4 20:38:38 | 显示全部楼层
ww5063128 发表于 2020-5-4 20:16
这个提示很重要,感谢无私分享啊!

漏了补焊可以吗?还是整个换掉
发表于 2020-5-6 23:05:29 来自手机 | 显示全部楼层
anyangmy 发表于 2020-5-4 20:38
漏了补焊可以吗?还是整个换掉

打压检漏,用年多了,以焊都漏裂纹的只能换掉
发表于 2020-5-6 23:17:51 | 显示全部楼层
拆换机..补差价..大家好