盘管用的2米5毛细管,1.8的。开机一个小时回管有露珠,温度在5度,降的很慢,师傅们说说看


不要相同的问题重复发帖!!!    荣昌制冷
9B7AC651-38DD-4065-9B6C-A219223AB886.jpeg
发表于 2020-5-2 21:56:38 | 显示全部楼层
管少了。字数补丁。
 楼主| 发表于 2020-5-2 22:06:54 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
不会吧,4面都盘上了
发表于 2020-5-3 07:57:58 | 显示全部楼层
这样盘管不行 和冰柜原来那样盘
发表于 2020-5-3 08:24:15 来自手机 | 显示全部楼层
偷工减料,
发表于 2020-5-3 09:11:27 | 显示全部楼层
管盘少了。
发表于 2020-5-3 09:20:39 | 显示全部楼层
b527625941 发表于 2020-5-2 22:06
不会吧,4面都盘上了

盘管不是一般的少,而是少得可怜!盘管的高度差多了,而且排布的很稀,蒸发面积不就少了很多吗?还不知是用几毫米管盘的?如果是6mm管,那就更不用说了!
这种状态还想降温快???
发表于 2020-5-3 09:30:26 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2020-5-3 09:38 编辑
b527625941 发表于 2020-5-2 22:06
不会吧,4面都盘上了


QQ图片20200503092127.png
QQ图片20200503092203.png
QQ图片20200503092248.png

QQ图片20200503092401.png
 楼主| 发表于 2020-5-3 11:11:56 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2020-5-3 15:26 编辑
荣昌制冷 发表于 2020-5-3 09:20
盘管不是一般的少,而是少得可怜!盘管的高度差多了,而且排布的很稀,蒸发面积不就少了很多吗?还不知是 ...


老师你看看,用的是8mm成品铜排,要是管子盘少了,在这基础上还怎么加呢
52575E5A-2CD3-4718-BCC7-D87B2E7EEF05.jpeg
C0B0FE72-583D-49EA-BA3C-EFADE81A29F5.jpeg
发表于 2020-5-3 15:28:54 | 显示全部楼层
b527625941 发表于 2020-5-3 11:11
老师你看看,用的是8mm成品铜排,要是管子盘少了,在这基础上还怎么加呢 ...

重新排密盘管,不够再后面加管焊接。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2026-2-20 21:52 , Processed in 0.122914 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表