xuming9989 发表于 2020-4-30 10:02
我们对制冷系统的知识很匮乏,请问图上的从侧边盖板接的铜管到假盖上,怎么理解其原理?谢谢 ...


很好理解的东西。这是油压驱动的卸载装置。
油泵通过输油管进入——电磁阀——分别进入各组气缸的油活塞(油缸),带(推)动卸载装置,达到卸载目的。
造成卸载装置失灵的主要原因有:油压过低,活塞式压缩机正常的油压应比任何时候的低压压力高1.5~3kg/cm²,如低压压力是2kg/cm²,油压表的压力应该是3.5~5kg/cm²;油缸或油活塞卡死;卸载装置机构损坏等。
造成压缩机排气温度高的原因有:系统缺少制冷剂(堵塞现象相同),低压压力过低,过热度大,吸气温度高;压缩机的气阀损坏;汽缸垫破损等。
发表于 2020-4-30 11:14:24 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2020-4-30 11:12
很好理解的东西。这是油压驱动的卸载装置。
油泵通过输油管进入——电磁阀——分别进入各组气缸的油活塞 ...

还是老师厉害,我就知道是走油的。
 楼主| 发表于 2020-5-1 01:35:09 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
荣昌制冷 发表于 2020-4-30 11:12
很好理解的东西。这是油压驱动的卸载装置。
油泵通过输油管进入——电磁阀——分别进入各组气缸的油活塞 ...

感谢,已找到窜气原因了
发表于 2020-5-1 08:46:54 | 显示全部楼层
xuming9989 发表于 2020-5-1 01:35
感谢,已找到窜气原因了

故障点讲具体点啊  一起跟着学习学习啊  别来一句一句找到问题就没了 能积极参与回复的不管说的对不对吧 都是想一起交流学习的
发表于 2020-5-2 07:20:48 来自手机 | 显示全部楼层
分享一下原因呗
 楼主| 发表于 2020-5-3 12:19:46 来自手机 | 显示全部楼层
王卫海 发表于 2020-5-1 08:46
故障点讲具体点啊  一起跟着学习学习啊  别来一句一句找到问题就没了 能积极参与回复的不管说的对不对吧  ...

加载是从高压腔室接的铜管到卸载活塞下面,利用高压来顶起活塞,图2的卸载活塞应该是密封环漏气,导致高压漏到假盖里,再通过四根顶杆的孔漏到低压吸气腔室,
处理方法是闷掉了图1的高压管,再将图二的卸载活塞和顶杆机构全部拿掉后直接盖上假盖,启动时电流稍大,高低压不再窜气了,缸头温度和排气温度也降到90℃左右
感谢各位大神的指导
2D2685EC-A8DB-4251-8193-5CCCC3E76B73.jpeg
3A129E16-1FCF-4029-B627-3F97D0342E43.jpeg
4B53973E-39A7-4F7A-842B-F1C1B7065D75.jpeg
EE8544CC-CDDB-4B99-BD39-ACD8D0E33F98.jpeg
发表于 2020-5-3 14:53:31 | 显示全部楼层
xuming9989 发表于 2020-5-3 12:19
加载是从高压腔室接的铜管到卸载活塞下面,利用高压来顶起活塞,图2的卸载活塞应该是密封环漏气,导致高 ...


厉害  技术比我好  这种机头我还没拆过   那么是不是正常工作是这根管是不烫的  故障出现后 这管子一直烫的了?
 楼主| 发表于 2020-5-5 10:51:28 来自手机 | 显示全部楼层
王卫海 发表于 2020-5-3 14:53
厉害  技术比我好  这种机头我还没拆过   那么是不是正常工作是这根管是不烫的  故障出现后 这管子一 ...

现在又来新的问题了,低压0.78mpa,高压1.6mpa,出水温度35℃,温度能打下来,但是低压明显是过高了,膨胀阀前后都不结霜,冷凝器也不结霜,两台蒸发器,四个膨胀阀,都关小了一圈,低压还是不下降,压力表检查过能归0,排除压力表故障可能,缸头排温也降到80℃左右了,排气温度也降到80摄氏度,目前室外温度30℃,生活区房间温度能打到25℃,用是没问题了,但是低压高的不正常还是不放心,
发表于 2020-5-5 21:01:10 | 显示全部楼层
xuming9989 发表于 2020-5-5 10:51
现在又来新的问题了,低压0.78mpa,高压1.6mpa,出水温度35℃,温度能打下来,但是低压明显是过高了,膨 ...

你改变了工作方式。
 楼主| 发表于 2020-5-6 20:24:05 来自手机 | 显示全部楼层
dzss670471796 发表于 2020-5-5 21:01
你改变了工作方式。

因为闷掉了管子,等于始终都是两组4个缸工作,卸载机构已经不再起作用了,电流也没有什么变化,之前低压0.7mpa时电流是52A,现在低压0.78mpa电流是50A,我在想是否是压缩机的输气效率下降,活塞或是阀片的密封变差了导致了低压上涨
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-18 17:51 , Processed in 0.062622 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表